Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 00:25:35

ввод идет от лестничного щитка 3*10мм2 от 63А (ВА47-29 2Р) данные с типовой схемы застройщика.

  1. не могу определится, что на вводе у себя поставить? в схеме пока стоит узо 63а на 300ма.
0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.03.2013 в 00:34:48

ВадимТТ написал : в схеме пока стоит узо 63а на 300ма

по схеме у вас на вводе ничего не стоит , а сразу идут групповые УЗО. исправьте . нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.

что такое свет В/Т ? где свет С/У ?

подпишите сечение всех уходящих линий.

ВадимТТ написал : не могу определится, что на вводе у себя поставить? в схеме пока стоит узо 63а на 300ма.

замените на С50 в этажном , и тудаже перенесите УЗО на 300мА , у себя поставьте ВН или автомат на вводе . и поправьте схему.

63А для однушки , это пи**дец

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 00:42:18

Metall написал : по схеме у вас на вводе ничего не стоит , а сразу идут групповые УЗО. исправьте . нулевые шины тут не нужны , если под одним УЗО один/два автомата.

что такое свет В/Т ? где свет С/У ?

подпишите сечение всех уходящих линий.

замените на С50 , и поправьте схему.

63А для однушки , это пи**дец

В/Т это ванна+туалет, тоесть С/У сан узел и ванная у меня разделны :)

а какой у меня вводное устройство стоять должно в моем квартирном щитке кроме узо на 63?. А сечения кабелей после щитка стандартные. свет 1,5. розетки 2,5. электроплита 6, внутри щитка хочу пв-3 10мм2 все соединять ну и шинками что получится

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.03.2013 в 00:51:12

ВадимТТ написал : В/Т это ванна+туалет, тоесть С/У сан узел и ванная у меня разделны :)

свет ванной , можно вместе с туалетом , под УЗО , желательно 10мА. можно убрать узо с плиты .

ВадимТТ написал : а какой у меня вводное устройство стоять должно в моем квартирном щитке кроме узо на 63?

Metall написал : у себя поставьте ВН или автомат на вводе

ВадимТТ написал : внутри щитка хочу пв-3 10мм2

ставим автомат С50 , и монтаж проводом ПВ-3 6мм2

ВадимТТ написал : ну и шинками что получится

да не нужны вам шинки (кроме общей N шины , и PE) , они нужны если на одну клемму приходит более 3-х проводов . у вас такого не наблюдается.

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 01:12:40

Я не могу ничего менять в новостройке на лестничном щитке... во первых весь дом как то живет с такой схемой, а я иди и согласовывай все:) И еще вопрос почему электроплиту вынести из под узо, а свет с/у занести под узо? Шины я имел ввиду "гребенки" для автоматов

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.03.2013 в 01:50:41

ВадимТТ написал : И еще вопрос почему электроплиту вынести из под узо, а свет с/у занести под узо?

к стац. приборам нету обязательного требования УЗО. плита подключается через клеммник . но если поставите на линию плиты УЗО 30мА , хуже не станет. ванная зона повышенной опасности , узо (не более 30мА) обязательно , рекомендуется 10мА. розеток у вас в ванной нету , кроме СМ ? свет ванной можно под УЗО СМ ставить (которое 25/10) .

ВадимТТ написал : Шины я имел ввиду "гребенки" для автоматов

тогда ок

ВадимТТ написал : Я не могу ничего менять в новостройке на лестничном щитке

на кабель 10мм2 ставится автомат С50.

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 07:36:42

Metall написал : к стац. приборам нету обязательного требования УЗО. плита подключается через клеммник . но если поставите на линию плиты УЗО 30мА , хуже не станет. ванная зона повышенной опасности , узо (не более 30мА) обязательно , рекомендуется 10мА. розеток у вас в ванной нету , кроме СМ ? свет ванной можно под УЗО СМ ставить (которое 25/10) .

на кабель 10мм2 ставится автомат С50.

Да, в ванной только одна розетка под СМ. Хорошо, поставлю свет С/У под УЗО с машинкой.

выяснил на счет лестничного щитка... стоит выключатель на 63А и двухполюсный автомат на 50А тогда на входе у себя в квартиру можно поставить леграндовский дифавтомат на 50А тип АС ? Других вариантов с 50А не нашел.

и сразу вопрос про магазин тут задам, где можно мелочевку для сборки щитка купить... автоматы и узо во многих местах продают, а вот наконечники, "гребенки", да тот же пв3, не могу найти. (в Москве, интересует розница, не инет магаз)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2013 в 09:05:30

Противопожарное УЗО 63А 300мА очень желательно ставить в этажном щите. Если в этажный щит лезть не собираетесь, то это УЗО в квартирном щите можно и не ставить. Приобрести всё необходимое можно в любом специализированном магазине

0
Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

01.03.2013 в 09:26:52

ksiman написал : Противопожарное УЗО 63А 300мА очень желательно ставить в этажном щите. Если в этажный щит лезть не собираетесь, то это УЗО в квартирном щите можно и не ставить. Приобрести всё необходимое можно в любом специализированном магазине

В щит на этаже 100% не полезу... там не моя территория... все опечатано, моя территория это 3 провода торчащие из пола у меня в квартире:)

Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.03.2013 в 09:27:39

Под духовку провод притащите отдельный. Даже если сейчас будете ставить зависимый комплект или электроплиту, то лет через пять может захочется поменять. И передалбливать полквартиры, чтобы притащить еще одну линию точно уже желания ни у кого не возникает.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.03.2013 в 09:49:31

ВадимТТ написал : выяснил на счет лестничного щитка... стоит выключатель на 63А и двухполюсный автомат на 50А тогда на входе у себя в квартиру можно поставить леграндовский дифавтомат на 50А тип АС ? Других вариантов с 50А не нашел.

смысла от него нету , либо в этажный щит - либо не нужен нафиг , у себя ставьте ВН или автомат С50 на вводе

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу