Аватар пользователя
nvp1

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Пермь

Сообщений: 4

02.03.2013 в 14:42:04

Электрик монтирует щит - в нем соединения выполняются гибки кабелем (вроде ПВ3) на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт (там сбоку есть прорезь) под вводом для кабеля. Можно ли так делать ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

02.03.2013 в 15:35:33

Он полностью винт извлекает?

0
Аватар пользователя
nvp1

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Пермь

Сообщений: 4

02.03.2013 в 16:10:50

Винт вытаскивается, затем в прорезь вставляется подводящий фазный кабель. Винт вставляется обратно (при этом проходит через отверстие в наконечнике ) и затягивает контакты внизу. В контакты при этом вставлена гребенка (для распределения входящей фазы по разным автоматам)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

02.03.2013 в 16:43:23

nvp1

Принято вилку использовать. Но почему бы и не кольцо?

0
Аватар пользователя
nvp1

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Пермь

Сообщений: 4

02.03.2013 в 18:21:16

ВТБ! написал : nvp1 Принято вилку использовать. Но почему бы и не кольцо?

То есть вцелом такое соединение незапрещено ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

02.03.2013 в 18:38:07

nvp1

Оно явно предусмотрено производителем. Просто штатно вилочная гребёнка под шляпку винта, а второй проводник прижимается скобой. А здесь выходит наоборот.

Нетехнологично, неудобно для обслуживания, опасно для обслуживания под напряжением... Но в быту сойдёт.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2013 в 19:41:47

Неправильный подход, т.к:

  • винты не всяких устройств можно выкрутить
  • соединение наконечниками НКИ далеко не всегда является абсолютно надёжным - многое зависит от качества обжимки и самих наконечников

У автоматов под винт суют шинки, а не наконечники

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

02.03.2013 в 20:13:56

ksiman написал : Неправильный подход

Видимо, у мастера под рукой не было вилочной гребёнки. Технически неэстетично, но и переделывать смысла не видно.

P.S. При условии, что это бытовое применение.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.03.2013 в 21:03:51

nvp1 написал : на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт

а можно фото сие творения?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу