02.03.2013 в 14:42:04
Электрик монтирует щит - в нем соединения выполняются гибки кабелем (вроде ПВ3) на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт (там сбоку есть прорезь) под вводом для кабеля. Можно ли так делать ?
02.03.2013 в 15:35:33
Он полностью винт извлекает?
02.03.2013 в 16:10:50
Винт вытаскивается, затем в прорезь вставляется подводящий фазный кабель. Винт вставляется обратно (при этом проходит через отверстие в наконечнике ) и затягивает контакты внизу. В контакты при этом вставлена гребенка (для распределения входящей фазы по разным автоматам)
02.03.2013 в 16:43:23
nvp1
Принято вилку использовать. Но почему бы и не кольцо?
02.03.2013 в 18:21:16
ВТБ! написал : nvp1 Принято вилку использовать. Но почему бы и не кольцо?
То есть вцелом такое соединение незапрещено ?
02.03.2013 в 18:38:07
nvp1
Оно явно предусмотрено производителем. Просто штатно вилочная гребёнка под шляпку винта, а второй проводник прижимается скобой. А здесь выходит наоборот.
Нетехнологично, неудобно для обслуживания, опасно для обслуживания под напряжением... Но в быту сойдёт.
02.03.2013 в 19:41:47
Неправильный подход, т.к:
У автоматов под винт суют шинки, а не наконечники
02.03.2013 в 20:13:56
ksiman написал : Неправильный подход
Видимо, у мастера под рукой не было вилочной гребёнки. Технически неэстетично, но и переделывать смысла не видно.
P.S. При условии, что это бытовое применение.
02.03.2013 в 21:03:51
nvp1 написал : на концы кабеля он обжимает наконечники НКИ и зажимает их в автомате под винт
а можно фото сие творения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу