Доброго времени суток.
Нужно произвести устройство цементной стяжки по бетонному основанию, но есть проблема, перед этим по этому основанию производили заливку стяжки, которая вся отстала от основания, закончилось все демонтажем подчистую. При этом стяжка сама расслоилась на 2 части рыхлую и твердую, экспертиза постановила что были нарушены условия ухода за стяжкой, что она пересохла. В данный момент нужно выполнить новую стяжку, но при подготовке бетонного основания было обнаружена такая неприятная штука:
- Фундамент залит тумбами 6м на 6м между ними осталась опалубка толщиной 20 мм. Ко всему прочему при счистке старой стяжки копнули отбойником бетон, вошел как нож в масло т.е отбойник погружался в бетон под собственным весом на глубину примерно сантиметров 7-10, обломки размером 5 на 10 см толщиной 4-5 см ломаются руками и распадаются при падении на пол, куски не выглядят рыхлыми в них есть щебенка, особенно сильно это наблюдается в местах около опалубки. Возможно он проморожен или не набрал марку.
Вопрос - можно ли приступать к заливке стяжки если бетонное основание такое хлипкое и не даст ли это усадку в следствии которой может повториться отставание стяжки от основания?
Толщина стяжки 50-70мм цемент с отсевом армирование сеткой 4вр-1 50 на 50 ячейкой.
Еще самое противное, что по стяжке будет выкладываться керамогранит, на котором будет высокая нагрузка (автомобили), так же присутствуют открытые большие площади, где собственно и произошло отставание от основания, в маленьких помещениях отставания не наблюдалось. Нарезка была выполнена картами 6 на 6 по бетонным тумбам.
Заранее спасибо.