Oleg_kl написал : И еще допустимо ли установить противопожарное узо 300 мА, не могу найти селективное.
Можно, но будьте готовы к тому что при замыкании на землю вероятнее всего пойдете взводить еще и это УЗО. Хотя... все зависит от тока замыкания
03.04.2013 в 15:10:07
Oleg_kl написал : И еще допустимо ли установить противопожарное узо 300 мА, не могу найти селективное.
Можно, но будьте готовы к тому что при замыкании на землю вероятнее всего пойдете взводить еще и это УЗО. Хотя... все зависит от тока замыкания
03.04.2013 в 15:43:18
Понял, Solovey спасибо!!! А может кто-нибудь ответить на первый вопрос или он очень сложный?
07.04.2013 в 00:24:13
Уважаемый Kamikaze повторю свой вопрос, это очень важно ответьте пожалуйста.
Oleg_kl написал : не будет ли опасность от такой близости к опоре ВЛ(в плане шагового напряжения)???
07.04.2013 в 14:49:00
Всем привет! Задался целью электрофицировать свой дом. Планирую домовый РЩ разделить на две части, РЩ-1 - первый этаж, РЩ-2 - второй. На границе участка ВРУ по системе TN-C-S. Вводной автомат в ВРУ D25. Сразу поясню почему с D характеристикой. Для организации некой селективности по отключению решил построить вот такую цепочку D25-C25-B16(6). Из них самый "терпеливый" (дубовый) будет тот, что в ВРУ на трубостойке и перед ним будет ещё два те что "понежнее". Хотя есть мнение, что от D нужно отказаться. В ВРУ установлено противопожарное УЗО 40/300мА. По своей организации каждый РЩ поделен на две группы, освещение и розетки, каждая группа защищена групповым УЗО 40/30мА, потребители в "мокрых" местах дополнительно УЗО 25/10мА. Кроме того, я старался завести в помещение питание таким образом, чтобы максимально гарантировать питание хоть от одной из фаз, чтобы освещение одной комнаты независило от соседней. В общем выношу на суд свой вариант и готов принимать критические замечания.
Схема РЩ
07.04.2013 в 15:12:45
Схема ВРУ с Электросбытом согласована? В частности: места подключения ввода и счетчика к шине PE пломбировать не требуется?
07.04.2013 в 15:44:47
rkon Согласно ТУ схема не требуется. С темой завода ноля в счётчик знаком, на шине деления предусмотрел возможность пломбировки - просверлил отвестия в болтах.
08.04.2013 в 11:12:34
Ещё хотелось бы выяснить основные правила (принципы) построения схем 3-х фазного электропитания. Поделитесь.
10.04.2013 в 21:31:35
НЕМЕЦ, Очень много почерпнул информации! Спасибо!