10.03.2013 в 03:26:49
Здравствуйте! Сравнив цены на УЗО и автоматы, надумалось уменьшить кол-во УЗО. Т.к. вроде бы как само УЗО должно защищаться автоматом номиналом ниже, т.е. прибавляется кол-во автоматов.
Основной вопрос таков: если под одним УЗО теперь несколько линий, то нужно ли менять параметры УЗО?
И еще вопрос – перед каждым УЗО стоит защищающий его автомат (входной не считаем). Может, вообще хватит один автомат на 16А на два УЗО?
Прочее. Если будет вопрос по УЗО на освещение: все-таки решил поставить. Если отключится, есть дежурное освещение (на линии с полотенцесушителем, так получилось; не указал, не стал загружать схемку). Заранее спасибо.
Ну и покритикуйте, конечно, на предмет ляпов и пр.
10.03.2013 в 03:51:13
с нижней схемы выкинуть серединку (2 автомата и УЗО) а номиналы УЗО увеличить до вводного, ну и перед счетчиком рубильник(автомат) поставить
10.03.2013 в 06:04:28
Разбейте схему на группы.Возьмите все УЗО на 63 ампера.Они надежнее.Две группы на розетки две на освещение и одна на ванную УЗО 10мА.Сначала УЗО группы а уже потом автоматы.При такой компановке допустим выбьет УЗО из за холодильника а вторая группа розеток будет работать.Или освещение при залитии или пробое одну группу выбьет а вторая останется и квартира будет частично освещена.Для квартиры по моему самый оптимальный вариант.Можно еще в принципе сократить поставить три или вообще два УЗО.Но тогда при выключении или не будут работать розетки или не будет света.Или свет останется только в ванной.Это не очень хорошо.И перед счетчиком поставьте рубильник или автомат.
10.03.2013 в 18:07:51
Наконец-то СS разродился постом про УЗО. Читать всем! До 2001 года у нас в стране УЗО не было. А ток неотпускания 50 милиампер.
Эвона оно как, оказывается ... Значит термин "УЗО" был, а самих УЗО не было. Типа мифология советского коммунизма. :)
10.03.2013 в 19:04:04
Abrikos написал : Значит термин "УЗО" был, а самих УЗО не было. Типа мифология советского коммунизма.
Откуда он дату такую взял - одному Богу известно, но УЗО у нас лепили на базе немецких комплектующих на Астро-УЗО (МЭИ), не говоря уже про ставропольские УЗО, ещё задолго до названного им часа Х.
10.03.2013 в 19:28:26
Господа, на какой схеме лучше остановиться?
10.03.2013 в 20:03:08
MINik Ни на какой :( Обе схемы имеют грубые ошибки на 8, 9 и 10 группах...
10.03.2013 в 21:02:31
ksiman, какие, поясните?
10.03.2013 в 21:14:24
MINik 10 группа ВВГ3*4 - Зачем такая страсть на обычные розетки, 9 группа - розетка (16А) защищена 20 А автоматом
10.03.2013 в 23:04:57
ПРОСВЕТ написал : 10 группа ВВГ3*4 - Зачем такая страсть на обычные розетки
я пока не знаю что там будет, духовой шкаф, микроволновка, холодильник...
ПРОСВЕТ написал : 9 группа - розетка (16А) защищена 20 А автоматом
планировал поставить силовую розетку, возможно стиральная машинка будет стоять не в ванной, а на кухне ну и посудомойка.....
Если я установлю в 8 и 9 группы по 16А автомату (защита кабеля по току, как я понял), тогда что смущает в гр №10, только толщина кабеля?
10.03.2013 в 23:08:10
MINik написал : Если я установлю в 8 и 9 группы по 16А автомату (защита кабеля по току, как я понял), тогда что смущает в гр №10, только толщина кабеля?
Смущает назначение - розетки На розетки защиту более 16А ставить нельзя
10.03.2013 в 23:30:01
А как же силовые розетки на 32 А??? Просто кухня самое энергоемкое помещение, там будет очень много розеток, поэтому и кабель толстый соответственно, а электродуховку пожалуй через 16А розетку то и не подключишь.. как раз 32А нужно.
10.03.2013 в 23:45:52
Электродуховка как раз обычно втыкается в обычную 16А розетку А вот электроплита или варочная поверхность - через мощную розетку или клеммник
10.03.2013 в 23:53:11
вот например
10.03.2013 в 23:55:37
MINik написал : 16А автомат будет постоянно отключаться.
При нагрузке 3,4 кВт? Ни разу за год!