VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.03.2013 в 00:44:24

BOE написал : т.е получается что La1 и La2 вместе не будут гореть никогда?

да,просто не вижу смысла чтобы вместе,т.к. на верхний свет планируется светильник с 4-мя матовыми плафонами 4х40 Вт
вот такой
по идее должно хватать освещённости и без бра.

алгоритм такой ( усл.обозн.: i вкл. o выкл. ):

1) выкл2 ->La1(i) ->выкл1 ->La1(o)La2(i)->выкл2 La2(o) иливыкл2 ->La1(i)->выкл1->La1(o)La2(i)La2(o)La1(i)выкл2 La1(o)

2) выкл2->La2(i) ->выкл1 ->La2(o)La1(i)-> выкл2 La1(o) иливыкл2->La2(i) ->выкл1 ->La2(o)La1(i)La1(o)La2(i)выкл2 La2(o)

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2013 в 02:55:23

VaLLeon, немного не так, как вы хотите, но вполне рабочий вариант - замутить схему с двумя кнопками без фиксации (на входе и у стола), которые управляют реле АББ Е255-230 (код заказа 2CSM119000R0201), оно имеет следующий алгоритм работы: 0-L1-L1L2-L2-0, то есть будет возможность с обоих мест выбрать любую схему освещения, в том числе одновременное свечение обеих ламп. единственный минус - при уходе из кухни, когда горел только верхний свет без переключений, то придется 3 раза тыкать кнопку, чтобы зажечь L2, потом погасить L1, и в третий раз - чтобы погасить L2.

п.с. не учел ваше желание избежать реле. неясно, почему?

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.03.2013 в 13:31:09

andrewkhv написал : не учел ваше желание избежать реле. неясно, почему?

В щитке в общем коридоре нет возможности ставить,т.к.освещение на кухне запитано от общей линии на кухню и ванну,которая вместе с другими уже проложена и замоноличена. А куда ещё его воткнуть оно ж для дин-рейки,лишь только разбирать паять и запихивать в установочную коробку?

andrewkhv написал : единственный минус - при уходе из кухни, когда горел только верхний свет без переключений, то придется 3 раза тыкать кнопку

да,это большой минус,чтоб так не было необходимо городить ещё релюшку с общим импульсом OFF?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2013 в 13:37:54

VaLLeon, если вас устраивает вариант, что если при уходе горела подсветка, около выхода вы ее гасите, а при повторном включении света у двери включается она, а не верхний свет, и нужно дополнительно переключиться на верхний свет, то все элементарно решается одноклавишным ВЫключателем на входе и одноклавишным ПЕРЕключателем около стола.

0
wollidol
wollidol
Новичок

Регистрация: 15.03.2013

Калининград

Сообщений: 10

16.03.2013 в 15:41:40

Очень просто. Данная схема цепи освещения может быть реализована при помощи выключателя на два направления с двумя независимыми клавишами и контактами. В данном случае можно управлять двумя группами ламп с одной точки.

0
Вложение
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

16.03.2013 в 19:46:40

если я правильно понял,эта схема похожа на 2-й вариант рассмотренный мной в начале темы, т.е. допустим внутри кухни S2 и S3 это клавиши двухклавишного переключателя и у входа S1 двухклавишный переключатель с соединёнными входными контактами?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу