Darius
Darius
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.09.2006 в 10:34:37

Доброго вам дня!

несколько вопросов по замене автомата на вводе в квартиру (того, что перед счетчиком):

  • имеет ли право на такую работу любой электрик или только какие-нибудь сертифицированные, типа, Ленэнерго (речь о Питере), ЖЭК-овские?

  • какого ампеража автомат ставить на старую квартиру? По еще старым нормам, на сколько мне известно, расчетная мощность на квартиру была 4kW. Получается 18-19 А. Я думаю о 25А. Как это? Много, мало или так и надо? В квартире в одно время может работать стиралка, пылесос или утюг, пара ТВ, ну, и по лампочкам так вольт 200.

  • сколько, примерно, стоит работа электрика в Питере, чтоб поменять выше названый автомат?

Спасибки за мысли!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.09.2006 в 11:01:19

Darius

А договор у Вас заключён? Прикупайте киловатты, пока они "дешёвые" - скоро в столицах они подорожают ещё вдвое с лишним.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.09.2006 в 11:04:02

Darius написал : 4kW. Получается 18-19 А

При такой разрешённой мощности ставят автомат 20А. На Вашу нагрузку вполне достаточно, возможно даже, что и 16А хватило бы. А в каком состоянии электропроводка в квартире?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Darius
Darius
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.09.2006 в 11:11:46

ВТБ! написал : А в каком состоянии электропроводка в квартире?

В квартире 1,5 мм алюминий. Дом старый, но после капремонта в 69-том году. Сама проводка пока ни где не горела, в смысле, чисто визуально она в порядке. Изоляция на проводах гибкая, не ломается.

0
Darius
Darius
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.09.2006 в 11:23:20

ВТБ! написал : А договор у Вас заключён?

Если имеете в виду договор со мной, как с индивидуальным потребителем, такого отдельного у нас нет. Вообще-то Ленэнерго нас контролирует, но думаю, на основании договоров с ЖЭК-ом.

ВТБ! написал : Прикупайте киловатты, пока они "дешёвые" - скоро в столицах они подорожают ещё вдвое с лишним.

Как это?
И что толку от киловат, если внутренняя проводка, наверное, на больше не потянет. А менять проводку - ну, уж нет! На такое меня не хватит.:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.09.2006 в 11:34:25

Darius

Старую проводку можно разбить на группы в ближайшей распред.коробке? На каждую группу по автомату не более 10А, предпочтительно В10 (С10 при недоступности В), на ввод С20 (если 4 киловатта) и УЗО 25А/30мА. На СМ крайне желательно проложить новую отдельную линию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Darius
Darius
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.09.2006 в 11:49:25

ВТБ! написал : Старую проводку можно разбить на группы в ближайшей распред.коробке? На каждую группу по автомату не более 10А, предпочтительно В10 (С10 при недоступности В), на ввод С20 (если 4 киловатта) и УЗО 25А/30мА. На СМ крайне желательно проложить новую отдельную линию.

ВТБ, Именно так у меня и сделано. После счетчика проводка расходится на две отдельные со своим автоматом, + провел (от того же ввода) новый кабель 3х2,5 для СМ. В первом своем посте 4кВт озвучил точно не зная этого. Может их у меня и больше. Но в советских школах электриков учили, что на квартиру в многоэтажке выделяется именно 4-4,5. У меня дом старой постройки, с 4 квартирами в подъезде, может на такие и выделялось больше?

В ближайших планах есть замена вводного кабеля на новый, плюс переделка щита с счетчиком и внутренними автоматами. А сейчас надо только поменять выше названый автомат потому, что старый уже гнилой и не держит даже СМ, если она работает на более энергоемком режиме.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.09.2006 в 12:06:27

Darius написал : в советских школах электриков учили

Вопрос не технический, а юридический. :( Нынешний вводной автомат опечатан или нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Darius
Darius
Новичок

Регистрация: 20.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.09.2006 в 12:10:30

ВТБ,

нет, он не опечатан

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.09.2006 в 12:14:31

Darius

Тогда в чём проблема? ;) Если вводной провод "потянет", конечно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2006 в 12:24:18

ВТБ! написал : При такой разрешённой мощности ставят автомат 20А. На Вашу нагрузку вполне достаточно, возможно даже, что и 16А хватило бы. А в каком состоянии электропроводка в квартире?

Вообще-то автор ведет разговор об автомате ПЕРЕД счетчиком. Там можно поставить и 50А или, вооще, рубильник модульного типа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу