16.03.2013 в 10:15:40
Вообще-то по ПУЭ установка УЗО на линию освещения как правило не требуется(ПУЭ 7.1.79).УЗО на 30мА я ставлю для подстраховки(некоторые люди лампы крутят при включённом свете).От повреждения проводки должно защищать общее УЗО на вводе.УЗО на 10мА только на стиралку,посудомойку,бойлер,розетки ванной(отдельными линиями).
16.03.2013 в 10:58:11
Serg1980 написал : Вообще-то по ПУЭ установка УЗО на линию освещения как правило не требуется(ПУЭ 7.1.79).
да это так
Другое дело что в ванной комнате легко дотянуться до светильника рукой стоя в чугунной ванне, так что вполне разумно освещение ванной комнаты засовывать под УЗО 30мА (для перестраховщиков и под 10мА можно). И это не противоречит ПУЭ.
Serg1980 написал : На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.
А вот с этим категорически не согласен! При исправной проводке никаких ложных срабатываний УЗО 10мА в цепи освещения быть не должно!
16.03.2013 в 11:38:17
Solovey написал : При исправной проводке никаких ложных срабатываний УЗО 10мА в цепи освещения быть не должно!
Ставить всё освещение квартиры под УЗО 10мА по крайней мере неразумно
Т.о .суммарная утечка запросто может превысить максимальные 3мА для УЗО 10мА
16.03.2013 в 11:52:53
ksiman написал : Ставить всё освещение квартиры под УЗО 10мА по крайней мере неразумно
Согласен. Ибо под одно УЗО запихивать все освещение считаю КРАНЕнеразумным в любом случае. Один чих, и всего света нет. ИМХО - свет лучше по разным групповым УЗО равномерно разнести, чтобы от аварии 1-2помещения по свету терять, не больше.
16.03.2013 в 12:04:20
Выбор устройства защитного отключения зависит от параметров сети (1 или 3 фазы и номинальный ток). Однако основной показатель при выборе — это значение тока утечки. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Приблизительные значения токов утечки, возникающих при использовании бытового и офисного электрооборудования, составляют: факс 0,5 — 1мА; принтер
16.03.2013 в 12:19:11
Solovey написал : ИМХО - свет лучше по разным групповым УЗО равномерно разнести, чтобы от аварии 1-2помещения по свету терять, не больше.
Не совсем бюджетно получается.А если не экономить,то можно на каждую комнату своё УЗО конечно ставить 25А/10мА(желательно типа А).
16.03.2013 в 12:57:21
Serg1980 написал : Не совсем бюджетно получается
Дык я как-раз за бюджетность. Вы же делите всю квартиру на 2-3 УЗО для розеток (возьмем среднестатистический щиток который тут на форуме каждый день обсуждается). Вот под эти 2-3 УЗО и поделите равномерно автоматы света. Дополнительные затраты =0рублей
16.03.2013 в 13:15:10
Solovey написал : Дык я как-раз за бюджетность. Вы же делите всю квартиру на 2-3 УЗО для розеток (возьмем среднестатистический щиток который тут на форуме каждый день обсуждается). Вот под эти 2-3 УЗО и поделите равномерно автоматы света. Дополнительные затраты =0рублей
В принципе я с вами согласен.Просто я сторонник простых решений.Стараюсь разделить освещение и розетки на отдельные УЗО,чтобы легче было найти неисправность при срабатывании УЗО.
16.03.2013 в 16:07:38
Во блин =)) Пост про УЗО писал - ан нет - начались ещё бОльшие изобретения. Давайте на 80А ставить УЗО - мне не жаль =))
16.03.2013 в 16:14:51
не про то пардон.
16.03.2013 в 17:20:18
Cs-Cs написал : Во блин =)) Пост про УЗО писал - ан нет - начались ещё бОльшие изобретения. Давайте на 80А ставить УЗО - мне не жаль =))
А что такого? Недавно ставил на ввод 32А китайский УЗО на 80А (IEK) ;)
16.03.2013 в 17:20:57
А зачем? Просто было, или какая-то цель была?
16.03.2013 в 17:24:20
Очень просто Большой запас для китайских УЗО (и не только) просто необходим Стоимость ихних УЗО не зависит от тока - ВД1-63S на 80А и 40А одинаково стоят
16.03.2013 в 21:34:44
ksiman написал : Большой запас для китайских УЗО (и не только) просто необходим
Вообще то можно ставить УЗО и на 1500А, лишь бы в щиток залез! Вопрос - а зачем? Собственно бытовая серия автоматов и УЗО заканчивается 63А-ми, а далее уже промышленная серия! И потом, я не думаю, что даже при 63А ввода - выбрать такой ток одномоментно достаточно проблематично, все таки коэффициент одновременности работает всегда. Ну а китайское , не китайское разницы нет - 63А должны выдерживать, все таки подгорание контактов происходит в основном при включении и выключении, что происходит не часто.
16.03.2013 в 21:43:20
Metall написал : это вообще перл .. чтото в моду входит некомпетентно давать глупые советы
Интересно, что вас с подвигло на оскорбление в мой адрес или вы увидели номинал в 80А и дальше читать не стали?
Или может вы считаете, что номинал вводного автомата отменяет этот пункт:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
И этот:
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
А еще есть такой фактор, как возможное увеличение выделенной мощности автору и тогда вводной автомат будет уже не 40А.
Хочу еще раз заметить, что я предложил перенести одну линию и установить узо на 63А.
Metall написал : нука расскажите зачем?
Как я уже написал т.к. свет остаеться без узо, а так же кондиционер. Если вы считаете, что установить 2 дополнительных узо (меньше номинала чем 100мА) будет более правильным - что же это ваше мнение и оно не означает, что приложенный мною вариант не правилен - считайте меня параноиком помешенным на защите.
П.С. Даже если мое мнение(совет) ошибочно, это не дает вам право называть меня глупым. В этой теме автор сам выберет устраивающий его вариант, и если я неправ, то другие участники обсуждения поправят меня.