Evgh написал : Данные темы я уже прочитал. Отзывов по "качеству жизни" после установки ПУ по сути нет. А хочется услышать отзывы именно такого плана.
Вот тут возникают большие сомнения. Воздуховод диаметром 160мм в перегородке 1/2 кирпича, довольно приличное отверстия надо сказать.
Ким, Вы наверняка установили не одну ПУ по роду своей деятельности. Поделитесь впечатлениями, порекомендуйте на какие ПУ обратить внимание?
По качеству жизни начнем с того, что зимой в Новосибирске где порой -40 и ниже держится как вы собрались использовать эту установку? Она до -28 работает. Это раз. Второе, даже до -28 у вас расход электроэнергии будет адский на такой объем воздуха. Почему вы не задумывались о рекуператоре, который позволяет сэкономить минимум 50% электроэнергии, а в моем случае (тут все разосрались в споре) 100% экономии. Это первое. Второе. Как вы в квартире с потолком 2.5м собрались тулить воздуховод 160мм через спальню и самое главное зачем? Ведь это магистральный диаметр и в одну комнату столько нафиг не надо тянуть. Почему не использовать плоский воздуховод, который займет мало места под потолком и который не нужно звукоизолировать никак. По факту, у меня 125мм круглый между комнатами и не слышно ни одного звука. А относительно качества жизни в плане ощущений когда правильно работает установка, то конечно дышится легко и нет спертости воздуха.