Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2014 в 08:46:57

Эта троица будет холодной. Почему для них не сделаны отдельные подключения, как для 4 и 5 радиаторов? Если прямо кровь из носа надо было соединить их последовательно, то вот пример такого соединения: http://sansvar.ru/pics/fotorabot000162e.jpg Сравните с тем, что наверчено сейчас.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.09.2014 в 16:11:19

Giger написал : Всех приветствую! Прошлогодние пляски с отоплением закончились тем,что тесть позвал корешей сантехников и они дружно втроём всё забабахали. На мои попытки вмешаться и оспорить некоторые моменты был послан по всем направлениям,мол,"да я отопление ставил когда тя ещё небыло" и т.д. и т.п.... Херни напорото много

Так почему бы этих "корешей" и не заставить переделывать, прищемив за причинное место? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

11.09.2014 в 16:40:53

Inch1964 написал : Так почему бы этих "корешей" и не заставить переделывать, прищемив за причинное место? ;)

Кореша работали на практически добровольной основе...т.ч. спрашивать можно с тестя,так ему пох-по совету корешей насос помощней ставить собрался. На рисунке то,что имеем на данный момент. Слева старая система...там всё ровно. Справа новая...то что посерёдке - относится к новому,зачем то встречается со старой и я даж не знаю каким цветом трубы рисовать.:cool:

0
Вложение
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

11.09.2014 в 17:09:35

Пошёл ваять...если успеете - поправьте. Остановился на таком варианте - посмотрим,чё получится.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2014 в 17:34:46

Балансировочные вентили установлены на каждом радиаторе?

0
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

11.09.2014 в 21:46:31

Нет. Сначала с трубами разобраться бы...чем глубже лезу,тем больше сюрпризов. Сегодня отсоединил пристройку от дома (та самая белебирда в середине на большой схеме) и поставил воздухоотводчик на верхнюю по системе точку (раньше открытый бак там стоял). Без проблем залился,вышел на температуру и опа - все батареи по этой ветке греются нормально...к последней батарее конечно есть понижение температуры,но это кранами решим. Первые после котла по этой ветке - кухня гостиная в которой и так тепло и батареи самые горячие. Последние батареи - достаточно холодная спальная и в ней то как раз надо нагреть а в кухне прикрыть...тут всё просто. Куда больший гемор - пристройка (правая ветка на большой схеме). Завтра ставлю кран на "левую" ветку,чтоб ловить баланс между старой системой и новой. Без него всё летит в дом а в пристройку вялые объедки. Почему этот кран не поставили сразу - неизвестно...впрочем отсутствие воздухоотводчика тоже вопрос. Про "встречу" двух разных веток отопления и попытку одной трубой с обраток двух разных контуров прожарить два радиатора воще молчу... Так,к слову...в комнате 16 квадратов...висит ДВЕ чугунные батареи по ДЕСЯТЬ секций каждая + новый алюминиевый радиатор 500мм тоже 10 секций. В комнате по зиме прохладно... 0_о

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2014 в 22:09:49

Поток через каждый радиатор по уму регулируется своим вентилем - балансировка. Без мега-крана на всю ветку. Не шаровой надеюсь ставите?

0
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

11.09.2014 в 22:31:15

Этот кран мне нужен в любом случае т.к. эта ветка ваще без кранов...чтобы что то где то сделать - сливается всё...устал я бегать по дому каждый раз заполняя систему. Да и мне простоо надо иметь возможность рулить любым из контуров - закрыл открыл...а тут хрен порулишь. И,что главное,коллектор представляет собой кусок 40мм трубы. Две ветки питаются с отростков 3/4 и далее пп труба 25,а третий контур сосёт прямо с торца этой трубы со всех её 40мм...далее сталь 50,40,30,20мм (старая система под самотёк)...львиная доля летит именно туда. На эти 40мм я и буду ставить мегашаровый кран... Вход в коллектор кстати тоже 3/4. Балансировочного нет ни на одном радиаторе...это в ближайших планах.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2014 в 22:38:58

Giger написал : На эти 40мм я и буду ставить мегашаровый кран.

Который для эксплуатации в полузакрытом положении не предназначен и которым что-либо регулировать весьма проблематично. Ладно, дерзайте. Косяком больше, косяком меньше - похоже уже неважно :)

0
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

11.09.2014 в 22:54:28

Попусту прошу не критиковать. Вы подскажите,как правильнее заставить этот винегрет работать? Если я поставлю балансировочные краны на каждый радиатор в ветке что сосёт с торца коллектора по 50,40,30,20мм трубам что то изменится? Я чуть прикрою пару второстепенных радиаторов и в другие две ветке тепло хлынет неудержимым потоком? Сомнительно... Я уже думал вместо крана на 40мм просто сделать выход 3/4 как на остальных...это чё то изменит? Я,честно говоря,не вижу более достойного варианта как порезать абсолютно все трубы и не сделать с нуля......но такой возможности,увы,не имею... Мозги раком и руки опускаются :confused:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2014 в 23:31:10

Giger написал : Я чуть прикрою пару второстепенных радиаторов и в другие две ветке тепло хлынет неудержимым потоком?

Ну а Вы как думаете, если все радиаторы на горячей ветке "придавить" балансировочными вентилями - куда денется поток? Сократится сам по себе в два раза что-ли? У Вас двухтрубная система отопления, для неё балансировка необходима, как воздух. Или попробуйте-таки 1 кран планируемый - минимум затрат денег и времени, вдруг получится приемлемый результат. Если его не крутить после регулировки (ручку снять) - простоит много лет. А вот распределение тепла по радиаторам в пределах каждой ветки так и останется аховым.

0
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

12.09.2014 в 00:08:11

Крану быть...при любом раскладе. Сначала разведу трубы по человечески а потом озабочусь регулировочными на радиаторы горячей ветки. Если с их помощью тепло в пристройку не пойдёт тогда уже буду пробывать прикрыть мегашаровый. Про практически полную нерегулироемость и последствия такого использования шаровых кранов я наслышан...безвыходность дело такое... Кстати говоря...трубы на радиаторы в доме (горячая ветка) - 3/4...просвет балансировочного клапана далёк от этого даже в полностью открытом состоянии. Не сильно ли эти краны заткнут подачу? Боюсь как бы не пришлось их снимать потом и фтопку выкидывать. Благодарю за советы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.09.2014 в 00:51:53

Для двухтрубки пониженное проходное сечение регулирующей арматуры - это нормально. И, кстати, нигде на схемах не увидел насоса - он вообще есть?

0
Аватар пользователя
Giger

Местный

Регистрация: 11.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

12.09.2014 в 01:04:54

Mazayac написал : Для двухтрубки пониженное проходное сечение регулирующей арматуры - это нормально. И, кстати, нигде на схемах не увидел насоса - он вообще есть?

Конечно...в котле. Еси чо,то в доме на 2 этаже (1й этаж не мой) 6 радиаторов,в пристройке на 2 этаже 5 и на 1 этаже пристройки 3 радиатора...вроде должен нормально продавить.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.09.2014 в 01:26:28

Надеюсь перепускной клапан или ещё какая автоматическая безопасность в котле также имеется (описание искать лень). Если нет - смотрите не спалите насос, перекрыв как-нибудь все балансировочные вентили.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу