09.08.2020 в 18:25:25
joha написал: Ну вооот, Ведь приятнее и сразу понятнее,
Когда-то начинал, Но... образно говоря ни к чему заменять нашего отечественного Деда Мороза ихним санта клаусом
joha, :) Ну значит Договорились. :)
09.08.2020 в 18:55:12
У меня инверторы как хобби, образовались т к начал варить для себя, Ну естественно надо по возможности знать то чем пользуешься, основное тоже другое
09.08.2020 в 19:07:54
joha, С клапанами в воздуховодах вентиляции и с водяным бассейном на улице. :)
09.08.2020 в 19:18:46
joha, да мы с вами коллеги. Я последние 20 лет тоже занимался системами безопасности зданий. В основном брендовыми зарубежными
09.08.2020 в 21:39:17
У меня всё наше, Основные неприятности от систем Агропромстроя (москва), Это УИКи всевозможные, там на фотке есть, Завод на них вообще никакой документации не предоставляет и программирует только на заводе, как хочешь так и обслуживай, В отличие от Болидов (С2000) и Рубежей на которых всё есть и описания и программы
09.08.2020 в 23:35:28
joha написал: Ну вооот, Ведь приятнее и сразу понятнее,
Когда-то начинал, Но... образно говоря ни к чему заменять нашего отечественного Деда Мороза ихним санта клаусом
joha, Я помню этот мультик, а кто рядом был, забыл, но ниже ростом, может карандашь? :applause:
09.08.2020 в 23:55:49
ded65 написал: Это я без проблем могу общаться с вами "акулами" инверторостроения, а начинающие просто теряются. Просто я в своей профессиональной деятельности занимаюсь вот этим:
ded65, Лет 13 назад , не помню, может и больше. Я держал котельную, как Киповец, одна на весь маслозавод. Так вот , представь ящик, 2 умноженное на 1 в метрах. Вот он только двойной. 2 комка, за которыми сидят 2 оператора. И котёл с 5-ти этажку. В поле 287 датчиков. И аналог и дискрет. А я один. Котельная. Так вот ящик с одной стороны, приходящие концы с поля, а с другой стороны всё забито Сименсом 300 серии. Не удивил. У тебя 300-я. мне приходилось работать и на 400. Но без ноута там делать нечего. Широко у тебя, а мне блок дискрета некуда было вставить. На дин рейку на дверь, но чтоб закрылась. На другом месте работы(тоже маслозавод) был программист. Нужно придумать схему, чтоб при приходе 1-й аварии сработала и звуковая сигнализация и световая. Квинтируем. Звук снялся, а световая осталась. До устранения неисправности. Пока делали, пришла 2-я и 3-я неисправность. Пока ему не нарисовал РЕЛЕЙНУЮ схему, он не в дугу. И в Wincc Пришлось подсказывать. Какой блок ставить и какие контакты. Надо было сделать, чтоб по при ходе 2-й, 3-й-----8-й аварии опять зазвучала сирена.асветовая осталась, пока не снимут все аварии. 24 тонны пара при давлении 12 кв час.
10.08.2020 в 01:04:37
Давление 12 килограмм. Диаэратор на 50 кубов. Короче, Мама не горюй. Взорваться легко, не взорваться- думать надо. Вы меня простите, Мужики, растащило, Вспоминается.
10.08.2020 в 10:45:18
Gorbyn59, Доброго Всем дня. Вы абсолютно правы. Это автоматизированная система управления технологическим процессом котельной. С созданием автоматизации верхнего уровня и выводом параметров на компьютер оператора котельной. :) Мир все таки тесен. Кругом коллеги.
10.08.2020 в 20:26:12
Доброго всем вечера! Позвонил сегодня хозяин того полуавтомата и говорит что греется рукав и проволока накаляется. Что это может быть? А электродом варит нормально! Когда аппарат был у меня, то я заметил что наконечник у него оплавленный и какой-то неровный. И проволока через выходное отверстие проходит с небольшим трением. Может это сам рукав виноват, или я что-то не доделал в аппарате?
11.08.2020 в 00:30:19
vobr написал: Доброго всем вечера! Позвонил сегодня хозяин того полуавтомата и говорит что греется рукав и проволока накаляется. Что это может быть? А электродом варит нормально! Когда аппарат был у меня, то я заметил что наконечник у него оплавленный и какой-то неровный. И проволока через выходное отверстие проходит с небольшим трением. Может это сам рукав виноват, или я что-то не доделал в аппарате?
vobr, рукав