dmitri1 написал :
как быть с электросваркой? Я собираюсь ей баловаться. Имеет ли смысл на период сварочных работ организовать какой-либо байпас (соединение в обход узип)?
Наоборот, пусть УЗИП защищают остальную технику в доме от возможных импульсов от сварки.
Megavoltus написал :
10 лет назад жахнуло в тополь в 20 метрах от дома
Как это понравилось тополю?
Megavoltus написал :
Ноль повторно в узле учета заземлять?
Угу.
Dzhus написал :
А почему нельзя УЗИП тоже защитить с помощью РКН?
При грозовом импульсе тока контакты РН могут свариться или испариться.
Dzhus написал :
Кстати, я правильно понял, что представленные схемы защищают фазные линии от импульса, пришедшего в земляной контур от удара молнии?
А как защититься, если молния ударит в ВЛ в фазу, и импульс пойдёт ко мне в сеть минуя УЗИП?
Все представленные схемы защищают от опасной импульсной разности потенциалов между всеми проводниками: фазами, нулем, "землей". Просто в зависимости от того, откуда "прилетел" импульс, меняется направление протекания (и значения) тока через УЗИП. При ударе молнии в здание или около него, импульс тока более-менее равномерно распределяется между вводными фазами и нулем, "нагрузка" распределяется на несколько УЗИП, а при ударе в фазу на ВЛ основная энергия "достанется" соответствующему фазному УЗИП на вводе.
ksiman написал :
УЗИП просто ограничивает амплитуду импульса до относительно безопасных 2-3кВ
Это УЗИП 1-го класса. А после УЗИП 2-й ступения (или I+II) останется порядка 1,2-1,5кВ, которые должна выдерживать самая чувствительная техника ("честно" сертифицированная).
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А после УЗИП 2-й ступения (или I+II) останется порядка 1,2-1,5кВ, которые должна выдерживать самая чувствительная техника ("честно" сертифицированная).
Разве? И всякие импульсные зарядники мобильников, ноутбуков и пр. современных устройств выдержат?
Всем доброго времени суток. Имеется воздушный ввод сипом 3 фазы. Загородный дом. Регион: Спб. Система заземления ТТ. До сих пор нет повторного заземления на жб столбах.... Молниезащиты нет. Рядом проходит высоковольтная ЛЭП. Высота относительно дома значительная. Что порекомендуете по ОПН? Если можно, то напишите модели ABB, Legrand, Hakel... или что-то еще... Почитал help и пока еще не всё понял. Правильно ли я понимаю, что УЗИП надо ставть тип1(Т1) Подойдет ли SPC 3 - 90 kA NR DS или 2CTB815101R9000? Есть ли что-то по-бюджетней?
Таблица ДА.1 (ГОСТ Р МЭК 62305 - 1 -2010)
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
В Сумской области от удара молнии загорелась школа
Из здания сразу эвакуировали учеников.
В Сумской области от удара молнии, которая попала в электросчетчик, горела школа.
14 мая в 14:28 в оперативно-координационный центр Территориального управления ГСЧС в Сумской области поступило сообщение о загорании электрического счетчика в столовой учебно-воспитательного комплекса в с. Пушкаревка Сумского района.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорание возникло в результате удара молнии.
Под наблюдением администрации Пушкаревского учебно-воспитательного комплекса на улицу были сразу выведены 60 учеников 1-9 классов и 16 воспитанников младшего дошкольного возраста.
Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вот такой вопрос. Для знающих может покажется детским... но все же.
Допустим узип подключен неправильно, система заземления ТТ, так что в случае пробоя узипа фаза накоротко замкнется с землей. Или по другой причине это произойдет, суть не в этом. Допустим сопротивление заземления возьмем за 4 Ома, получается ток пойдет через провода 220/4=55А. Автомат даже на 40А мигом не сработает. Правильно рассуждаю? Но если проводка сделана 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия то это вполне рабочие токи для таких проводов. Все равно будет быстрый перегрев провода со всеми вытекающими? Несмотря на такое сечение, казалось бы подходящее под ток?