20.08.2016 в 16:09:54
Приветствую, Имеется УЗИП Schneider Electric EZ9L33620
Счетчик в квартире и квартирный щиток в квартире. Как его правильно подключить? Схема подключения в щитке следующая:
Пробовал подключать EZ9L33620 параллельно к шинам L и N — появлялась ошибка электросчетчика и освещение/розетки работали при выключенном входном N-автомате с пункта 1.
21.08.2016 в 17:31:46
Pazan написал: От счетчика L и N подключены к однополюсным автоматам соответственно.
Да вы камикадзе :scare Немедленно переделать на 2Р автомат или убрать автомат с N!
09.10.2016 в 21:59:02
Подскажите что будет с таким УЗИПом рабочее напрежение 280в если он час будет под напряжением 380в В паспорте написано 350в держит 5сек а что дальше --- взорвется задымится
28.11.2018 в 19:21:37
Подскажите, требуется ли установка УЗИП при подземной прокладке проводов?
28.11.2018 в 19:22:36
Длина трассы около 40 метров.
28.11.2018 в 19:48:49
Vit70 написал: Длина трассы около 40 метров.
Vit70, 40 метров, это от трансформатора, или от воздушного ввода?
Если от воздушного ввода, то рекомендуется. А то что и куда ставить зависит от типа подземного кабеля, местности, организации воздушной линии и, главное, от уровня паранойи.
09.12.2019 в 12:09:26
Тема жива или грозой убило?
Подскажите по номиналам плавких вставок. Общая схема ящика на улице с частотником такая:
Преобразователь частоты защищается ПВ на 63А макс. Хотелось бы схему с приоритетом безопасности, чтобы знать, что УЗИП погиб (удаленная установка, контроль раз в неск. мес), т.е.:
ПВ1=? ПВ2=0 ПВ3=0? ПВ4=25-63А
С одной стороны читал, что
С другой, китайские производители для своих ус-в иногда пишут гораздо меньшие номиналы: 32А для 30/60 кА. Я физически буду ограничен номиналом 120А (макс. у 22х58 ПВ).
Если делать по схеме приоритета бесперебойности, то есть без ПВ1, то: ПВ1=0 ПВ1=? ПВ2=? ПВ4=25-63А
По самим модулям. Китайцы предлагают номиналы 20/40, 30/60 (IEK макс), 40/80 и даже 60/100. Что предпочесть в обоих случаях? IEK это скорее всего тот-же Китай, кмк.
Ток КЗ неизвестен. Установок несколько, где-то по столбам СИП идет, где-то алюминий, разрядников на столбах скорее всего нет.
И еще один случай, где ящик расположен прямо у подстанции. В этом случае все равно 1 класс ставить нужно?
ПЧ содержит в себе дроссель в звене постоянного тока (после выпрямителя), т.е. какую-то защиту тоже обеспечивает.
09.12.2019 в 13:16:01
В кач-ве дросселя предполагается 10-15м кабеля в этом-же щите.
18.12.2019 в 08:17:28
lazybird написал: Ток КЗ неизвестен. Установок несколько, где-то по столбам СИП идет, где-то алюминий, разрядников на столбах скорее всего нет.
Подход к задаче у Вас достаточно серьезный, так почему - бы не измерить ток КЗ? Купить прибор - есть относительно недорогие, тем более - что это не единичная установка. Если ПВ будет более тока КЗ - то есть шанс греть зимний воздух несколько месяцев - такая история случилась как-то у нас на даче на неизолированной ВЛ. Счет от сетей потом пришел космических размеров.
lazybird написал: В кач-ве дросселя предполагается 10-15м кабеля в этом-же щите.
Кабель не годится, т.к. два проводника рядом и ЭМ поля проводников взаимно компенсируются - надо делать отдельными мотками проводников, причем оси мотков - под 90 град. И в одном щитке - вход и выход - подальше в пространстве и от корпуса, т.к. при удачном стечении обстоятельств может перекрыть... И вроде как должны быть еще воздушные разрядники. Остальное - не подскажу, т.к. эту тему глубоко не копал...
23.12.2019 в 07:15:02
ПPOPAБ написал:
BV написал: Подход к задаче у Вас достаточно серьезный
:D Чокнутый антенщик,подался в винегретики на БСС!
BV написал: эту тему глубоко не копал...
Ничего сложного. Но, - так это не решается...
Я могу еще себе представить, что такое антеННщик, но что такое БСС не представляю. Вы если знаете -- говорите, будет круче.
Нек. более приличные (на вид) китайские производители макс. номинал пишут на дивайсе прямо.
Энергия, кот. дивайс 1 типа должен... утилизировать примерно в 7 раз больше той, что должен смочь тип 2. Понятно, что все это плюс-минус и в реальности у нас непрерывный спектр мощностей. Что если поставить 3/4 устройства второго типа в параллель?
Местность на грозы не слишком богатая.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу