Ситуация такая : Газовый клапан Honeywell VR 4601 C 1077-2. В данном клапане , установленном на будерусе напольном, и на феролли пегасусе напольном уже 2 раза наблюдалась вытечка масла из элекромагнитной катушки. Катушка начинала стучать при срабатывании, а другая ещё и жужжать при работе. Первый раз был заменён клапан полностью, ибо отдельно катушки не нашли в продаже. При втором случае уже начали ещё раз задумываться о поиске именно катушки, ибо новый клапан покупать смысла нету.... вопрос - где найти катушку к клапану как запчасть И может быть в ту катушку можно заправлять масло ? Подобная ситуация наблюдалась и у других людей и их тоже интересует где достать катушки как запчасть.

Диллер хонивел в Украине дал ответ такой : "К сожалению катушки не поставляются отдельно от клапанов, на ситуацию мы повлиять не можем. Здесь также встает вопрос безопасности и здоровья, т.к. неквалифицированная замена может привести к трагическим последствиям, т.к. с газом не шутят и требуется замена узла целиком. Поэтому газовые клапаны в нашем случае поставляются полностью одним комплектом." АЖ странно - неужели замена катушки намного сложнее и ответственнее чем замена всего клапана. Я считаю наоборот. Я катушки снимал и менял местами на другой клапан шоб понять шо именно катушка глючит. Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией ? Может катушки можна заправить маслом!!! Раз гдето вытекает, то и залить его как то можно!!! На фото приведены подобные клапана и катушка тут на вид одинаковая, обведена жёлтым кружком. Именно о ней речь.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

26.03.2013 в 05:07:49

#3729322

X-TAZ написал : Может катушки можна заправить маслом!!! Раз гдето вытекает, то и залить его как то можно!!!

Нет там никакого масла. Там могут вытекать маслоподобные расплавленный компаунд или продукты деструкции изоляции. Отнесите в любой приличный сервис по электрочасти, пусть перемотают, делов-то, провода намотать.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

26.03.2013 в 14:34:25

#3730136

Но почемуто в нормально рабочей катушке когда её в руках тилипаешь внутри мягко ходит стержень или шо там находится.... А в катушке, которая начала стучать и жужжать когда отрясти её то внутри происходит стук этого стержня!!!! Все говорят что там масло залито и оно вытекает....компаунд бы вытек и засох.. а там просто мокрая масляная калюжица. Да и катушка то работает - мотать нечего - просто стержень внутри дребежжит!!!

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

26.03.2013 в 14:41:24

#3730162

X-TAZ написал : там просто мокрая масляная калюжица

А, имеете в виду демпферную жидкость, механически замедляющую стержень! Тогда Вам надо что-то вязкое с вязкостью, малозависимой от температуры, полиметилсилоксановые жидкости ПМС, или вообще силиконовые смазки, или синтетические высоковязкие смазки... Тут только методом тыка.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

26.03.2013 в 14:56:59

#3730211

Согласен! Но мне нужно ещё и знать куда эту смазку заливать....Ибо пока не нашёл никаких мест для заливки!!! Где искать?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.03.2013 в 21:22:54

#3731006

У меня на домашнем котле такая же беда. В первый раз, после того как клапан постучал и в последствии заклинил, поменял узел целиком. Как начал стучать уже новый клапан, купил другой котел на замену. Нервы дороже.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

26.03.2013 в 23:39:03

#3731329

SCB написал : У меня на домашнем котле такая же беда. В первый раз, после того как клапан постучал и в последствии заклинил, поменял узел целиком. Как начал стучать уже новый клапан, купил другой котел на замену. Нервы дороже.

И сколько лет вашему котлу? сколько прожил новый клапан? Просто есть котлы у нас , отработавшие от 5 до 10 лет без проблем, а вот 1 котёл через 2 года с клапаном вышел бок. Ну а другому уже 10 лет.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

27.03.2013 в 06:49:23

#3731688

Новый клапан прожил 1,5 года и застучал. Первый клапан проработал 4-ре года до замены.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

27.03.2013 в 23:55:10

#3733741

Итог проблемы с катушкой газового клапана - нашёл место, где можно клапан купить в 3 раза дешевле, чем предложили сначала. Клиент доволен. Правда ждать клапан месяц.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

28.03.2013 в 07:02:07

#3733985

Ну то есть всё равно в сборе?

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

28.03.2013 в 20:41:26

#3735424

Ну так а пока нигде не найдены катушки отдельно. Тем более что производитель сказал что на запчасти катушки не делает! Это если искать мастерскую, в которой есть нерабочие клапана, то там можно найти рабочую катушку.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

05.05.2013 в 19:34:45

#3805874

Недавно перебрали похожий клапан с похожей катушкой. Разъединили катушку от штока и заменили нерабочий шток на новый. Точнее на рабочий. Клапан работает.

0
Аватар пользователя
gluar77

Местный

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 11

11.12.2016 в 15:50:07

#5866949

Добрый день! 1. Есть такая проблема с Buderus WS334-73: после двух лет эксплуатации, вроде как безпроблемной, не зажигалась 2 ступень, те слышен звук поджига, но но не загорается, автомат 2 ступени вставал в ошибку... И еще: дребезжал с частотой 50 Гц соленоид 1 ступени. Если катушку покрутить или немного сместить рукой, то звук пропадал.

  1. Что было сделано:

    • почищено все от пыли, поменяны высоковольтные провода с 1 ступени на 2 и обратно (после этого зажглась 2 ступень, но звук поджига сократился до 2-3 секунд),
    • куплен газовый клапан Honeywll VR4605 CB 1058, с него снята катушка и поставлена на автомат 1 ступени (все стало тихо и плавно работать, остался звук поджига 2 ступени 2-3 секунды). Снятая катушка с обоймой при встряхивании стучит, со стороны сердечника - смазка или жидкость темного цвета. Когда поставил ее на купленный автомат, подключил катушку к 220В, то звук дребезжащий.
  2. Вопросы:

    • Что нужно еще сделать по котлу (котельная в строю почти 2,5 года, время включения котла около 3100 часов)?
    • Как снять обойму с катушки?
    • Ремонтируется ли катушка?
    • Где заказать отдельно катушку, точнее нужна ее обойма, - жирно очень получается вместо катушки покупать газовый автомат?

0
Аватар пользователя
gluar77

Местный

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 11

12.12.2016 в 12:30:44

#5867902

X-TAZ, подскажите, как перебрать катушку?

0
Аватар пользователя
Владимир3333333333

Местный

Регистрация: 04.02.2023

Москва

Сообщений: 1

04.02.2023 в 13:50:13

#7152502

Подскажите где купить катушку на клапан VR4601C 1081