Единственное, я, пожалуй, преувеличил угрозу от пробоя ИФС. В "брутальном" советском ИФС произойдет перекрытие по наружной поверхности прокладки и "поджарит" только периферию. Центральная часть и герметичность скорее всего не пострадает. Нога в чугунном сапоге :)
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Утечке газа? - факел.
Разрядник с закрытой разрядной камерой параллельно ИФС (а еще лучше - подключение наружной части трубы к СУП/заземлителю отдельным проводником через разрядник) позволит избежать поджига.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо за разъяснения. То есть разрядник не даст напряжению на изолирующем соединении достигнуть величины необходимой для его пробоя.
Вообще изолирующее соединение у меня такое (ИС-25 в самом верху картинка):
http://экогаз-владимир.рф/Production.htm
Оно имеет размеры стандартного сгона и вкручивается на его место. Конструктивно это труба с раструбом в которую вставлена вторая труба, а зазор залит пластмассой. Судя по виду в случае ПУМ пробъёт промежуток внутри трубы между началом раструба и концом вставленной трубы. (Там зазор меньше).
Газовики рассказывали что как-то им прораб притащил откуда-то несколько таких ИС, где-то купил б/у . Говорят ни один не пощел, все были пробиты в месте начала раструба. Т.е. дырочка небольшая на глаз не видно, а когда ставят на газопровод и мылят, становится видно что дырка. Видимо при пробое прожигает раструб насквозь.
Про разрядники. Вообще я нацелился на этот
http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=10&subcat=10&id=186
стоит 3т.р.(100$) Приварю проволоку к штырям, на которых висит газопровод, и повешаю где-нибудь в сторонке.
Предложенный Kamikaze взрывозащищенный разрядник стоит почти 14т.р. (хотя разница всего 2 буквы в названии)
В магазинах у нас продают такие разрядники (тоже вроде есть искровой промежуток):
http://razryadniki.avkenergo.ru/razrjad-element7209.php
по 300-600р ($10-20). Они рассчитаны на меньший ток. Чем грозит их применение на газопроводе?
dmitri1 написал :
Предложенный Kamikaze взрывозащищенный разрядник
Не предложенный, а приведенный в качестве примера, из-за иллюстрации монтажа его на ИФС.
dmitri1 написал :
В магазинах у нас продают такие разрядники Они рассчитаны на меньший ток.
Причем, на короткую волну тока 8/20...16/40. Для условно-грубого пересчета на длинную волну 10/350 при ПУМ заявленный ток нужно разделить на 10. Если будет близкий удар молнии, разрядник "утратит конструктивную целостность".
dmitri1 написал :
Чем грозит их применение на газопроводе?
Импульсное пробивное напряжение РВН-0,5 - 4,3кВ против 1кВ у HGS100 :(
dmitri1 написал :
Приварю проволоку к штырям, на которых висит газопровод, и повешаю где-нибудь в сторонке.
Лишняя длина проводов от "объекта защиты" к разряднику снижает эффективность защиты.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
имхо какая-то хрень со стабом, в нём предохранитель обязан сгореть был.
на ответственных линиях имхо необходимо исходить при выборе АВ не только из сечения, но и _занижать_ номинал до пиковых нагрузок.... многие газовые котлы (точнее их моторчик) кушают гораздо менее 4А, следовательно и защищаю я эти линии 4А АВ
система молниезащиты и выбор УЗИП задача не разряда - почитал форум и выполнил, по хорошему необходим проект...