Dmitriy83 написал : Ладно - будет комиссия , отпишусь..
А вы поучаствуйте... От самого ввода в здание(можно и РУ 0,4 ТП осмотреть) да с фотоаппаратом. :clapping
28.03.2013 в 22:56:39
Dmitriy83 написал : Ладно - будет комиссия , отпишусь..
А вы поучаствуйте... От самого ввода в здание(можно и РУ 0,4 ТП осмотреть) да с фотоаппаратом. :clapping
28.03.2013 в 23:04:35
виит написал : Dmitriy83, А наладчики в это время как раз ковырялись в щите получается , котором автомат сработал ? В этом же щите были группы автоматов не связанные с ИБП ? Вы наверняка что-то путаете с самой системой энергоснабжения.. А УЗО ни через какие контуры не работает..Оно работает на утечку из цепи фаза-ноль..А куда уж утекает ему безразлично..
Да нет. Автомат сработал в поэтажном щитке, самый первый автомат на линии от сгоревших потребиелей. ИБП запитывает отдельный щит со своими группами поэтажных щитков... Вроде как грех на внешние сети, ещё потух котел, ну ни как ч ИБП не связанный. С другой сторны: я считаю ну огромным совпадением, что при манипуляциях с UPSом что то згорело по проичине внешнего эенергоснабжения...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу