elecktris написал : 1 срок службы галогенок - 2000 часов, ЛЛ - 5-10 тысяч часов, светодиодов - 30-50 тыс.ч.
ЛЛ - заявлено не менее 10 тыс. часов. Реально - порядка 20 тыс. часов наработки в основной массе и даже 30 и более тыс. некоторые отдельные экземпляры. Это что касается самых обычных ламп при работе с ЭПРА. светодиоды - на самом деле никто не знает их реальный срок службы в реальных светильниках. Большинство пишет 100 тыс. часов, но, на самом деле, даже блок питания (конденсатскорее всего столько прослужить не сможет!
elecktris написал : 4 Разделительный трансформатор 220/12 необходимо ставить для обеспечения безопасности
если светильники и потолок заземлены, то разделительный трансформатор уже не обязательно, хотя и лишним, конечно, не будет. Но, разделение цепей и защитное заземление - это самостоятельные меры безопасности, применяемые обычно независимо друг от друга. Как ещё один вариант можно применить светильники II класса защиты (с усиленной изоляцией)
elecktris написал : По п2 - информация по светоотдаче Ламп Накаливания имеет отношение к рекомендации заменить галогенки 12В на светодиодные 220В?
можете и заменить, но учтите, что светодиодный аналог ЛН 60 Вт стОит не менее 35$. Всё что дешевле - светит или отвратно, или тускло, или очень недолго (через полгода перегорает)
elecktris написал : По п3 - как Физически осуществить присоединение заземляющего проводника к элементам потолка, и надо ли заземлять сами светильники, если на них нет винта-болта для заземляющего проводника.
найдите и купите светильники с заземляющим винтом. Есть такие. Или светильники II класса защиты (обычно в пластиковом корпусе)
elecktris написал : надо ли ставить разделительный тр-р на СМ?
При мощности стиралки 2,3-2,5 кВт - это получится бандура более 30 кг весом и размером 500х650 см - куда вы её поставите? И цена будет раза в 3 выше цены новой стиралки. Поэтому не надо на стиралку - обойдётесь диффзащитой и заземлением.
elecktris написал : И кстати, правила вообще запрещают розетки 220В без разделит тр-ра в помещениях с повышенной влажностью?
в квартирах и жилых домах разрешается иметь розетку в ванной, но только под защитой УЗО номиналом до 30 мА включительно.