25.04.2013 в 11:14:30

murmur написал : Вот уменьшили УЗО. Правильно или что-то подправить?

Думаем покупать 2 щитка ощв-03 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1146

щурв - 01 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1276

Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?

Так все-таки, будут нас бить током металлические щитки или нет?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2013 в 14:18:24

murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

25.04.2013 в 16:54:32

andrewkhv написал : murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.

Понятно, спасибо. А это ничего, что на самом деле-то в доме заземления нет?

Что надо докупить в щиток. кроме узо и автоматов? Шинки, клеммы...? И какие именно?

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

27.04.2013 в 13:17:31

В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем. Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???

Все правильно или что-то не так?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2013 в 15:16:12

murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например

по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.

murmur написал : Вот уменьшили УЗОКнига1.xls. Правильно или что-то подправить?

конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

28.04.2013 в 11:05:00

andrewkhv написал : murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например

по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.

конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.

Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий.

В этажном щитке мы итак ничего не делаем, а просто, как вы и написали, перетягиваем ввод. Так кабель 10мм2 трехжильный, вот я и спрашиваю - под болт закрутятся все 3 жилы? или жилу заземления надо изолентой замотать? Про какую электроплиту идет речь? про варочную панель или про электродуховку?

У нас пока будет только электродуховка, т к газовые духовые шкафы не сертифицированы в Беларуси. А варочной электрической панели у нас сейчас не будет - провод протянут на будущее, если в доме сделают кап. ремонт. так вот вопрос остается

В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем. Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???

Все правильно или что-то не так?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.04.2013 в 11:24:13

murmur написал : Все правильно или что-то не так?

автомат в этажном щите лучше поставить

для чего нужен именно металлический так и не понял .. со своей функцией пластик отлично справится..

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

28.04.2013 в 11:51:29

murmur написал : Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий..

..посмотрите Legrand, серия XL3 160 или Schneider Electric, серия Prisma Plus Pack.. ..они и металлические, и встраиваемые..

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

28.04.2013 в 20:26:20

murmur написал : ощв-03 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1146

щурв - 01 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1276

Они оба полностью металлические.

Эти щитки уже куплены.

Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

28.04.2013 в 22:11:58

..в Вашей ситуации - да, правильно. Одно НО - жилу заземления не подключать нигде. Необязательно заматывать изолентой, просто не подключать..

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

04.05.2013 в 19:01:12

В этажном щите в любом случае надо ставить автомат на квартиру, обычно 2р. Иначе как вы защитите вводной кабель? Провод заземления замотать до лучших времен.