Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
Rezident32 написал :
Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
Не понял,Вы мне предлагаете перечитать все 400 страниц этой темы и найти возможно там ответ на свои вопрос. Или свои вопрос переадресовать туда? А просто не льзя на него ответить ?
Rezident32 написал :
свои вопрос переадресовать туда
Rezident32 написал :
А просто не льзя на него ответить ?
а это имеет отношение к теме?
murmur написал :
Вот еще один вариант расположения
Правильно или нет?
мой вам совет , столько узо вам не нужно , достаточно 6.. по примерам других тем разбросайте все автоматы по этим 6- узошкам..
если все же хотите столько узо то располагать лучше так : все узошки в ряд , получится полностью на 2 дин рейки , и на них ставите двухполюсные гребенки . все автоматы на нижнюю дин рейку .. выключталь нагрузки вместе с УЗМ вверху .
мой вам совет , столько узо вам не нужно , достаточно 6.. по примерам других тем разбросайте все автоматы по этим 6- узошкам..
если все же хотите столько узо то располагать лучше так : все узошки в ряд , получится полностью на 2 дин рейки , и на них ставите двухполюсные гребенки . все автоматы на нижнюю дин рейку .. выключталь нагрузки вместе с УЗМ вверху .
Вот уменьшили УЗО. Правильно или что-то подправить?
Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?
Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?
Так все-таки, будут нас бить током металлические щитки или нет?
murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.
andrewkhv написал :murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.
Понятно, спасибо. А это ничего, что на самом деле-то в доме заземления нет?
Что надо докупить в щиток. кроме узо и автоматов? Шинки, клеммы...? И какие именно?
В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем.
Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???
murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например
по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.
murmur написал :
Вот уменьшили УЗОКнига1.xls. Правильно или что-то подправить?
конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.
andrewkhv написал :murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например
по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.
конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.
Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий.
В этажном щитке мы итак ничего не делаем, а просто, как вы и написали, перетягиваем ввод. Так кабель 10мм2 трехжильный, вот я и спрашиваю - под болт закрутятся все 3 жилы? или жилу заземления надо изолентой замотать?
Про какую электроплиту идет речь? про варочную панель или про электродуховку?
У нас пока будет только электродуховка, т к газовые духовые шкафы не сертифицированы в Беларуси.
А варочной электрической панели у нас сейчас не будет - провод протянут на будущее, если в доме сделают кап. ремонт.
так вот вопрос остается
В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем.
Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???
murmur написал :
Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий..
..посмотрите Legrand, серия XL3 160 или Schneider Electric, серия Prisma Plus Pack.. ..они и металлические, и встраиваемые..