01.04.2013 в 13:26:56
Хрущевка, трубы и колонка родные с 60х годов, выглядит это всё схематично так:
насколько я понимаю тут две ошибки: 1) идет пересечение вытяжной трубы колонки и газовой трубы (труба идет вдоль стены сзади колонки) 2) колонка висит очень низко (примерно в 3-4 см над рабочей поверхностью)
Вопрос: если это все не по правилам, горгаз мне может придти и все переделать или необходимо готовить проект, ТУ и тд и тп ?
20.08.2013 в 23:28:00
Slimper, и чем всё это закончилось? ИМХО красоты нет, а так пойдёт. З.Ы. 1000 просмотров схемы, и ноль внимания!:confused:
10-40-99@mail.ru
21.08.2013 в 01:07:55
В 60-х колонки вешали в ванной, но после участившихся случаев отравления, лихорадочно переносили в кухни. Вот и появились такие "схемы". У меня такое не прошло вовсе, осталась в ванной. С тех пор сам 2 раза менял колонку, перевешивал. И ни разу не было вопросов от газовиков, приходили только тягу проверить. Раньше трубы шли у потолка - видно и есть место для дикого размера счетчика. Теперь соглашаются опускать ниже столешницы, что в данном варианте и просится - повесить колонку выше не дала труба.
23.05.2019 в 18:22:46
Славик64 написал: Slimper, и чем всё это закончилось? ИМХО красоты нет, а так пойдёт. З.Ы. 1000 просмотров схемы, и ноль внимания!:confused:
Славик64, Ничем, газовики предлагали переделать за небольшую денюжку, но мы решили сэкономили и завесили шкафчиками, так и висит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу