В ванной комнате есть КУП, стоит ли КУП связывать с РЕ-проводником щитка который будет установлен в квартире... Схема оборудования щитка прилагается.

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.04.2013 в 16:17:25

во первых проивопожарное УЗО не защищено автоматами . во вторых кабель на - дух.шкаф и кухню вести 3*2,5

mitaka написал : стоит ли КУП связывать с РЕ-проводником

зависит от того какой стояк . есть ли в доме СУП.

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

01.04.2013 в 16:24:10

Metall написал : во первых проивопожарное УЗО не защищено автоматами . т.е. вместо ВН -63 IEK установить iC60N 2П 63A C (A9F79263) ?

во вторых кабель на - дух.шкаф и кухню вести 3*2,5 поздно,уже заложили 3*4...(((хуже уже не будет ?

зависит от того какой стояк . есть ли в доме СУП.

похоже есть,потому как от КУП(ванной) уходит РЕ,вот только куда я не могу сказать, потому как уходит в монолит....

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.04.2013 в 16:28:48

mitaka написал : похоже есть,потому как от КУП(ванной) уходит РЕ,вот только куда я не могу сказать, потому как уходит в монолит....

ну в щите его поищите , должен на шинку РЕ идти.

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

01.04.2013 в 16:32:31

Спасибо,если найду лишний РЕ,то попробую прозвонить его.

0