lev125 написал: При к.з. автомат сразу срабатывает, так что фазу подать невозможно.

А через лампочку обычную, ватт так на 60. Я так искал источник КЗ в квартире, подключил лампу последовательно в линию, предварительно выключив из розеток бытовые приборы. Оказалось люстра на кухне закоротила.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111194

06.12.2017 в 18:03:30

chinarillo написал: Оригинальные

В принципе известны давно, но далеко не все знают.

Первый не работает когда куча проводов в стенах, и вся проводка сидит на одном автомате - трудно выделить линию по которой надо идти, да если еще и не знаешь трассу. Другая засада - если линия находится в скрытом канале за арматурной сеткой. Тут даже искатели с генератором пасуют.

Во втором - нужна абсолютная тишина, и желательно стетоскоп, чтобы услышать под слоем штукатурки.

Можно использовать катушку с наушниками из первого метода, чтобы слышать треск дуги во втором. При приближении будет значительно громче. Потом - стетоскоп.