Kamikaze написал : В каждой шутке, как известно, - доля шутки.
все таки не логично ставить весь свет под одно узо , раньше делал так , но думаю впредь нужно пару линий ставить на другие узо
06.04.2013 в 19:51:38
Kamikaze написал : В каждой шутке, как известно, - доля шутки.
все таки не логично ставить весь свет под одно узо , раньше делал так , но думаю впредь нужно пару линий ставить на другие узо
06.04.2013 в 20:08:04
Основная идея - отделить свет от прочих линий этого же помещения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.04.2013 в 20:12:07
Ответ igor1
Kamikaze написал : Основная идея - отделить свет от прочих линий этого же помещения.
Т.е. насколько я понял свет можно оставить под УЗО, но чтобы свет и розетки одного помещения были под разными Узо.
07.04.2013 в 20:29:13
MIK написал : Т.е. насколько я понял свет можно оставить под УЗО, но чтобы свет и розетки одного помещения были под разными Узо.
Ну это не требование, а просто здравый смысл. Логика такая: чтобы при срабатывании любого из УЗО в каждом помещении остался или свет или хотя бы одна розетка в которую можно лампу воткнуть.
Также, лично я бы не стал ставить весь свет на одно УЗО, а как минимум на 2. Например Свет коридора на одно УЗО, а свет комнат на другое, - тогда при вышибании одного УЗО останется освещение в смежном помещении, и хоть какой-то свет будет через открытую дверь.
07.04.2013 в 22:12:03
Solovey написал : Ну это не требование, а просто здравый смысл. Логика такая: чтобы при срабатывании любого из УЗО в каждом помещении остался или свет или хотя бы одна розетка в которую можно лампу воткнуть.
Также, лично я бы не стал ставить весь свет на одно УЗО, а как минимум на 2. Например Свет коридора на одно УЗО, а свет комнат на другое, - тогда при вышибании одного УЗО останется освещение в смежном помещении, и хоть какой-то свет будет через открытую дверь.
Спасибо.
08.04.2013 в 01:31:11
MIK написал :
- 40А после ОПН т.к. в каталоге Легранда в таблице 3х603950(ОПН) + 06492(автомат 40А)
Ну, и причем здесь каталог? После вводного АВ 32А групповой АВ даже 25А практически бессмысленен. А про 40А и говорить нечего. Можете заменить его рубильником, если он (рубильник) стоит дешевле, чем АВ.
MIK написал : 2.Согласен, что на холодильник и ворота можно поставить 10А, но провод заложен 3х2,5
Да Вы не поняли. Я вообще не совсем понимаю смысл таких маленьких линий, особенно, когда рядом рубильник на всю электрику дома. Т.е., идея – 1 нагрузка – 1 АВ, мне понятна и, если финансы позволяют, почему нет. Но тогда нужно быть последовательным.
MIK написал : 4.Ссылку не дам, но у меня скопированный материал, вот
Это у Вас, случайно, не с сайта "электроАССа"? Очень похоже на их риторику. Ну, а АВ с характеристикой "В" (кстати, а какой смысл применять "В") на котел, х-к, рольставни - 1Р, т.к. на этих УЗО больше нет АВ. Тогда вопрос: а зачем в этих цепях АВ + УЗО? Поставьте дифф – сэкономите место.
MIK написал : Т.е. насколько я понял свет можно оставить под УЗО, но чтобы свет и розетки одного помещения были под разными Узо.
Ну, Вам, вроде, ответили: требования такого нет, просто, кто-то решил, что так удобнее. Маленькое уточнение: под разными не только УЗО, но и АВ. Впрочем, я, лично, особого смысла здесь не вижу. В моих краях этого не делают (во всяком случае, в небольших квартирах) и ничего, живем как-то. И Вы не ответили на вопрос: почему гараж (и баня) без УЗО. Как раз в гараже и бане УЗО, на мой взгляд, требуется, как нигде. А на баню, как мне видится, вообще в России любят ставить 10мА. Или Вы считаете, что 300мА на эти объекты достаточно? Я бы это УЗО выкинул вообще. Просто все цепи ставил бы под УЗО 30мА.
08.04.2013 в 18:54:31
igor1 написал : Ну, и причем здесь каталог? После вводного АВ 32А групповой АВ даже 25А практически бессмысленен. А про 40А и говорить нечего. Можете заменить его рубильником, если он (рубильник) стоит дешевле, чем АВ.
В каталоге же нет зависимости от вводных АВ.
igor1 написал : Да Вы не поняли. Я вообще не совсем понимаю смысл таких маленьких линий, особенно, когда рядом рубильник на всю электрику дома. Т.е., идея – 1 нагрузка – 1 АВ, мне понятна и, если финансы позволяют, почему нет. Но тогда нужно быть последовательным.
Рубильник для обесточивания дома на тот период, когда я уезжаю. А остается работать только необходимое.
igor1 написал : Это у Вас, случайно, не с сайта "электроАССа"? Очень похоже на их риторику. Ну, а АВ с характеристикой "В" (кстати, а какой смысл применять "В") на котел, х-к, рольставни - 1Р, т.к. на этих УЗО больше нет АВ. Тогда вопрос: а зачем в этих цепях АВ + УЗО? Поставьте дифф – сэкономите место.
Это с сайта мастерсити. В том то и дело, что при срабатывании УЗО, нет необходимости искать на какой линии, поэтому АВ 1Р. Дифф сэкономит место, но не деньги. Стоимость АВ + УЗО тип А дешевле, чем Дифф тип А.
igor1 написал : И Вы не ответили на вопрос: почему гараж (и баня) без УЗО. Как раз в гараже и бане УЗО, на мой взгляд, требуется, как нигде. А на баню, как мне видится, вообще в России любят ставить 10мА. Или Вы считаете, что 300мА на эти объекты достаточно? Я бы это УЗО выкинул вообще. Просто все цепи ставил бы под УЗО 30мА
УЗО бани и гаража будут стоять в своих щитка по месту.