08.04.2013 в 14:45:15
Приветствую!
Есть щиток, в котором один общий авто-выключатель на С25, а затем три линии в квартиру, на каждой авто-выключатель на С16. Хочу поставить на каждую линию УЗО-шки. Одна линия -старый изношенный люминь, соответственно, вся старая существующая проводка. Её не хочу нагружать, но УЗО-шку поставить всё равно нужно. Вторую линию - нужно пустить в ванную для стиралки. Третью линию - на кухню к чайнику, микроволновке, мультиварке и т.п.
Подскажите, какие параметры УЗО нужны на каждую линию?
08.04.2013 в 15:04:52
от автоматов с16 уходят 1,5 квадрата провода?
RaVeNMeN написал : Подскажите, какие параметры УЗО нужны на каждую линию?
вы хотите именно ставить 3 узо ?
тогда покупайте 2 УЗО 40А 30мА , и одно 16А 10мА почему два узо на 40 А , это на будущее когда будет нормальный щит а у вас уже есть узо которые можно будет применить в новой схеме .
если без задела на будущее то 2 УЗО 16А 30мА. и одно 16А 10мА
08.04.2013 в 15:10:52
Metall написал : от автоматов с16 уходят 1,5 квадрата провода?
По люмини - не знаю... А медяха там на 2,5 квадрата.
08.04.2013 в 15:15:00
По уму УЗО следует защищать от сверхтоков вышестоящим автоматом. Если ставить УЗО между вводным и групповыми, то следует выбирать рабочий ток УЗО не менее 25 А Если ставить УЗО после групповых автоматов, то не менее 16 А
Кстати, обратите внимание - вероятно, УЗО на 40 А будет ненамного дороже, чем на 25 А, следовательно не будет лишним взять с запасом.
А вообще, меняйте групповые автоматы на диффавтоматы, как рекомендует ПУЭ
ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
08.04.2013 в 15:16:04
что сидит на люмини ? в любом случае лучше заменить на автомат С10
и вторые два заменить на нормальные бренды , раз уж УЗО будете покупать
Alexiy написал : А вообще, меняйте групповые автоматы на диффавтоматы,
лучше только то что места меньше займут , но дороже
08.04.2013 в 15:18:41
Metall написал : лучше только то что места меньше займут
надёжнее, т.к. контактов меньше. Занимаемое место ПУЭям пофиг. А если поставить общее УЗО на всю квартиру, то даже компактнее, чем на диффавтоматах получится
08.04.2013 в 15:20:08
кстати , фото стояка давайте , у вас РЕ проводники занулены . чуеться что не должны
все концы проводов оконцевать НШВИ , которые на шине обязательно , те которые в автоматах желательно
Alexiy написал : А если поставить общее УЗО на всю квартиру
я бы два минимум ставил
Alexiy написал : Занимаемое место ПУЭям пофиг.
мы делаем не для пуэя а для себя любимых
провод с вводного автомата до нулевой шины заменить на медный , минимум 4 кв . все провода лучше заменить в щитке ,
зы да и вводной тоже лучше не иэковский купить
08.04.2013 в 15:36:45
Alexiy написал : моножилу в наконечники? Это что-то новенькое...
кагбы имелось ввиду медный шнур - ШВВП который идет в квартиру , из однопроволочного там только люминь , люминь я советовал заменить
подъеб неудался
Alexiy написал : кто себе не враг, тот делает по ПУЭ
да обязательно по ПУЭ , но не для ПУЭ . это две большие разницы
08.04.2013 в 15:37:54
Metall написал : ПВС который идет в квартиру
Где вы ПВС увидели? Я там ПУНП выжу.
08.04.2013 в 15:42:15
насколько я знаю пунп он однопроволочный , там шввп
зы ШВВП , не ПВС , исправил
08.04.2013 в 15:50:24
А там разве многопроволочные жилы? Старею, значит.
08.04.2013 в 15:53:04
Metall написал : кстати , фото стояка давайте , у вас РЕ проводники занулены . чуеться что не должны
вот только такое фото щитка...
08.04.2013 в 15:54:48
Alexiy написал : А там разве многопроволочные жилы? Старею, значит.
если не с телефона смотрите , то таки стареете
08.04.2013 в 15:55:50
Alexiy написал : моножилу в наконечники?
Там на РЕ чётко видно - не моножила...
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.