08.04.2013 в 14:45:15

Приветствую!

Есть щиток, в котором один общий авто-выключатель на С25, а затем три линии в квартиру, на каждой авто-выключатель на С16. Хочу поставить на каждую линию УЗО-шки. Одна линия -старый изношенный люминь, соответственно, вся старая существующая проводка. Её не хочу нагружать, но УЗО-шку поставить всё равно нужно. Вторую линию - нужно пустить в ванную для стиралки. Третью линию - на кухню к чайнику, микроволновке, мультиварке и т.п.

Подскажите, какие параметры УЗО нужны на каждую линию?

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:04:52

от автоматов с16 уходят 1,5 квадрата провода?

RaVeNMeN написал : Подскажите, какие параметры УЗО нужны на каждую линию?

вы хотите именно ставить 3 узо ?

тогда покупайте 2 УЗО 40А 30мА , и одно 16А 10мА почему два узо на 40 А , это на будущее когда будет нормальный щит а у вас уже есть узо которые можно будет применить в новой схеме .

если без задела на будущее то 2 УЗО 16А 30мА. и одно 16А 10мА

0
Аватар пользователя
RaVeNMeN

Местный

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

08.04.2013 в 15:10:52

Metall написал : от автоматов с16 уходят 1,5 квадрата провода?

По люмини - не знаю... А медяха там на 2,5 квадрата.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:15:00

По уму УЗО следует защищать от сверхтоков вышестоящим автоматом. Если ставить УЗО между вводным и групповыми, то следует выбирать рабочий ток УЗО не менее 25 А Если ставить УЗО после групповых автоматов, то не менее 16 А

Кстати, обратите внимание - вероятно, УЗО на 40 А будет ненамного дороже, чем на 25 А, следовательно не будет лишним взять с запасом.

А вообще, меняйте групповые автоматы на диффавтоматы, как рекомендует ПУЭ

ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:16:04

что сидит на люмини ? в любом случае лучше заменить на автомат С10

и вторые два заменить на нормальные бренды , раз уж УЗО будете покупать

Alexiy написал : А вообще, меняйте групповые автоматы на диффавтоматы,

лучше только то что места меньше займут , но дороже

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:18:41

Metall написал : лучше только то что места меньше займут

надёжнее, т.к. контактов меньше. Занимаемое место ПУЭям пофиг. А если поставить общее УЗО на всю квартиру, то даже компактнее, чем на диффавтоматах получится

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:20:08

кстати , фото стояка давайте , у вас РЕ проводники занулены . чуеться что не должны

все концы проводов оконцевать НШВИ , которые на шине обязательно , те которые в автоматах желательно

Alexiy написал : А если поставить общее УЗО на всю квартиру

я бы два минимум ставил

Alexiy написал : Занимаемое место ПУЭям пофиг.

мы делаем не для пуэя а для себя любимых

провод с вводного автомата до нулевой шины заменить на медный , минимум 4 кв . все провода лучше заменить в щитке ,

зы да и вводной тоже лучше не иэковский купить

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:30:02

Metall написал : все концы проводов оконцевать НШВИ

моножилу в наконечники? Это что-то новенькое...

Metall написал : мы делаем не для пуэя а для себя любимых

кто себе не враг, тот делает по ПУЭ

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:36:45

Alexiy написал : моножилу в наконечники? Это что-то новенькое...

кагбы имелось ввиду медный шнур - ШВВП который идет в квартиру , из однопроволочного там только люминь , люминь я советовал заменить

подъеб неудался

Alexiy написал : кто себе не враг, тот делает по ПУЭ

да обязательно по ПУЭ , но не для ПУЭ . это две большие разницы

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:37:54

Metall написал : ПВС который идет в квартиру

Где вы ПВС увидели? Я там ПУНП выжу.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:42:15

насколько я знаю пунп он однопроволочный , там шввп

зы ШВВП , не ПВС , исправил

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 15:50:24

А там разве многопроволочные жилы? Старею, значит.

0
Аватар пользователя
RaVeNMeN

Местный

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

08.04.2013 в 15:53:04

Metall написал : кстати , фото стояка давайте , у вас РЕ проводники занулены . чуеться что не должны

вот только такое фото щитка...

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 15:54:48

Alexiy написал : А там разве многопроволочные жилы? Старею, значит.

если не с телефона смотрите , то таки стареете

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

08.04.2013 в 15:55:50

Alexiy написал : моножилу в наконечники?

Там на РЕ чётко видно - не моножила...

0

И это пройдёт ...