cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

08.04.2013 в 22:05:14

Metall написал : гдле вы там увидели соединения нуля на клемме автомата , то обычный выключатель

А Вы внимательнее на щит посмотрите. Смотрите туда, где стоят двухполюсные автоматы.

Metall написал : как вы можете об этом судить по фото , контакт даже не подгоревший

Вы на левый автомат посмотрите.правый провод совсем даже не подгоревший.он уже обуглился.

Metall написал : думаю стоит рассказать , ибо я не понимаю

Вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144&highlight=%EE%F2%E3%EE%F0%E0%ED%E8%E5+%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 22:23:43

cwdlcs написал : Смотрите туда, где стоят двухполюсные автоматы. Вы на левый автомат посмотрите

там один двух полюсный автомат

cwdlcs написал : А Вы внимательнее на щит посмотрите. Смотрите туда, где стоят двухполюсные автоматы. Вы на левый автомат посмотрите.правый провод совсем даже не подгоревший.он уже обуглился.

не вижу , выделите красным кружочком на фото

cwdlcs написал : Вот: http://www.mastercity.ru/showthread....F2%F0%E0%EB%E8

ну тема да , и что ? иль вы просто по поиску нашли "отгорание нейтрали " и не думая запостили? конкретней описание что произойдет? или цитату .

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.04.2013 в 22:30:22

Metall написал : dpn vigi это дифа кагбы , цены на них ...

Та я ж не про тот белый под Асti 9, а про испанский серый в зеленой коробочке. Спрашивал на барабашке про УЗО Асti 9 тип АС, сказали около 350 гривен будет. Вот я и думаю - а чем же хуже 2 дифа ЕTI за 400 гривен. Разница 50 гривен и два девайса вместо одного.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 22:38:37

*оффтопик

Abrikos написал : сказали около 350 гривен будет

ну по каталогу как я писал выше (25/30) 320 грн . выходит это ilD K . а есть еще просто ilD , так вот оно 25/30 стоит 380 грн.

отличие между ними только в том что ilD имеет возможность подключения вспомогательных устройств , что в бытовом щите редко встретишь .

то есть грубо да 330 грн за узошку акти 9 , зы 40/30 (ilD K) стоит на 7 грн дороже :) то есть выгоднее сразу 40/30 брать

Abrikos написал : а чем же хуже 2 дифа ЕTI за 400 гривен

честно говоря не наслышан , привык работать проверенными брендами

Abrikos написал : а про испанский серый в зеленой коробочке.

что за зверь? *

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.04.2013 в 01:22:03

Ну совсем простой, но в то же время электромеханический и как бы брендовый. http://savepic.org/3228751.jpg 0,5 цены от УЗО Асti 9.

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

10.04.2013 в 09:04:36

Metall написал : желтозеленые проводники от корпуса щита отсоединить .

а как в моём случае правильно организовать заземление?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.04.2013 в 20:55:36

никак , ждать реконструкции , а пока защитную функцию будут выполнять УЗО желто зеленый провод отсоединить также во всех розетках/светильниках , технике etc., и заизолировать . (если от вводного кабеля еще идут шлейфы на другие потрибетили)

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

11.04.2013 в 08:49:38

Alexiy написал : А вообще, меняйте групповые автоматы на диффавтоматы, как рекомендует ПУЭ

на сайте http://www.retail-group.ru/ в статье о диффавтоматах написано: "Также нужно помнить, что исправный диффавтомат не будет срабатывать в случаях: - отсутствия «земли» в электропроводке (т.е. при наличии только двух проводов: фазового и нулевого)".

В моём случае, если я провод заземления в щитке отключу, как советует уважаемый Metall, получается, что при замене на диффавтоматы, они не будут корректно работать?

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

11.04.2013 в 08:57:07

Metall написал : если без задела на будущее то 2 УЗО 16А 30мА. и одно 16А 10мА

решил уточнить: на старую линию - одно 16А 30мА; на новую на кухню - одно 16А 30мА; на новую на стиралку - одно 16А 10мА. Всё верно?

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

11.04.2013 в 09:13:25

Ещё несколько вопросов:

  1. От вводного автомата С25 выходит фаза двумя проводами (см. 2 на фото), а на автоматы трёх линий С16 - фаза приходит одним проводом (см. 1 на фото). Это нормально?

  2. Судя по фото, нейтраль сразу же идёт к шине и не разрывается никаким автоматом (см. 3 на фото). Это правильно?

  3. Скрутку на старой линии (см. 4 на фото) заменить хотя бы на СИЗ?

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

11.04.2013 в 09:20:11

RaVeNMeN написал :

  1. От вводного автомата С25 выходит фаза двумя проводами (см. 2 на фото), а на автоматы трёх линий С16 - фаза приходит одним проводом (см. 1 на фото). Это нормально?

это не фаза , автомат коммутирует и фазу и ноль , 2-х полюсной ... и нет у вас щите ничего нормального , читайте все советы выше касательного вашего щита и выполните их , для себя

RaVeNMeN написал :

  1. Судя по фото, нейтраль сразу же идёт к шине и не разрывается никаким автоматом (см. 3 на фото). Это правильно?

идет через автомат

RaVeNMeN написал :

  1. Скрутку на старой линии (см. 4 на фото) заменить хотя бы на СИЗ?

да , и скрутку подтянуть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу