11.04.2013 в 13:41:08
Mitrofan написал : сроки....
Еще 1 вопрос, длина кабеля от УЗО до конечного потребителя, каким то образом влияет на срабатывание УЗО.
11.04.2013 в 13:42:10
Нет, разве что кабель очень длинный и изоляция у него паршивая - теоретически возможна утечка и срабатывание УЗО
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
То есть, чтоб заставить сработать УЗО на 30 мА, на самом деле, необходимо проложить несколько километров кабеля (причём, желательно в воде или земле)!
11.04.2013 в 13:44:14
ВТБ! написал : А одно общее УЗО установить можно?
Как вариант после вводного автомата на ЩС. Спасибо, думаю, конструктивно это выполнимо.
ksiman написал : В Вашем случае УЗО желательно для защиты самого двигателя насоса от опасных утечек, также необходимо ставить тепловое реле (или мотор-автомат)
Установлены контакторы ЕСБ2020, я так понимаю, они как раз для защиты двигателей насосов.
11.04.2013 в 13:50:35
Kamikaze написал : Mitrofan, Указания в Вашем случае применимы?
Вот как раз на них в письме и буду ссылаться
11.04.2013 в 14:13:52
Выяснилось, что насосы будут погружными, это как то меняет ситуацию?
11.04.2013 в 14:16:58
Mitrofan
А они точно будут в душевой? Куда их там погружать-то?
11.04.2013 в 14:23:28
ВТБ! написал : Mitrofan
А они точно будут в душевой? Куда их там погружать-то?
11.04.2013 в 14:27:10
Mitrofan написал : Установлены контакторы ЕСБ2020, я так понимаю, они как раз для защиты двигателей насосов.
Контакторы сами по себе нагрузку не защищают ;)
11.04.2013 в 14:32:56
Mitrofan написал : вот такие насосы
Это не погружной, это фекальный насос, трубы наверняка пластиковые. Корпус насоса точно будет заземлён?
11.04.2013 в 14:39:19
ВТБ! написал : Это не погружной, это фекальный насос, трубы наверняка пластиковые. Корпус насоса точно будет заземлён?
Обязательно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу