Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.09.2006 в 19:09:13

Old major написал : Здравствуйте. Интересуюсь пакетниками (трехфазный автомат) на 125-150 а. На дачу.

Дача - трехфазных нагрузок минимум. Советую рассмотреть монтаж рубильника (какого-нибудь ВР32) с предохранителями габарита 250 Ампер (и током 125 или 160 Ампер). Либо россыпью, либо в виде комплектного ящика (серия Я8). Дешево и сердито.

0
Old major
Old major
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 346

11.09.2006 в 21:43:15

Slawa написал : Дача - трехфазных нагрузок минимум. Советую рассмотреть монтаж рубильника (какого-нибудь ВР32) с предохранителями габарита 250 Ампер (и током 125 или 160 Ампер). Либо россыпью, либо в виде комплектного ящика (серия Я8). Дешево и сердито.

Сорри. Я наверное неправильно выразился. Дачный КТП транс на 250 А со шкафом, в котором стоит счетчик, три фазы расходятся на три пакетника, от которых три трехфазных линии расходятся веером аж на 300 участков, каждый из которых цепляется к своему фазному проводу и нулю... При данном расклвде я не говорю про то что в пике (обычно в начале мая) транс сильно перегружен (300 участков по 1 а уже больше чем 250 а), но и в обычную нагрузку (где-то 50 процентов) за счет статистического перекоса какой-то фазе достается больше чем соседней, а ежли две перегружены да на одном автомате - труба! отн по теплу не отрубает и по току тоже, а греется и начинает разрушаться.... Среднестатистический срок службы одного китайского пакетника - 4 срабатывания - дальше он просто кусок обугленного пластика...\

Прошу прощенья, терминологией не владею абсолютно, но у нас кажется так примерно и есть, как вы перечислили - после транса стоит ручной рубильник отсоединения, дальше катушки счетчиков, дальше предохранители, дальше пакетники (РУБИЛЬНики????) - дальше ...провода на столбах... Вот пакетники и хочется понадежнее...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

12.09.2006 в 09:10:28

Old major написал : дальше пакетники (РУБИЛЬНики????)

Автоматические выключатели. Ставьте бренды - хоть модульные, хоть на плату - они определённо превысят ресурс китайского аппарата в тысячи раз (при срабатывании от перегрузки - при токах в пару раз больше номинала).

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

12.09.2006 в 09:31:01

ВТБ! написал : Автоматические выключатели. Ставьте бренды - хоть модульные, хоть на плату - они определённо превысят ресурс китайского аппарата в тысячи раз (при срабатывании от перегрузки - при токах в пару раз больше номинала).

Есть сомнение, что модульные автоматы в шкафу КТП слабовато будут смотреться...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

12.09.2006 в 10:20:06

SDMVL

При такой мощности трансформатора модульные вроде бы должны справиться с КЗ на линии, да и плавкие предохранители подстрахуют. На плату правильнее, спору нет.

Old major

И клеммники соответствующие не забудьте.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

12.09.2006 в 12:58:38

sdmvl написал : Эти автоматы комплектуются под конкретную задачу как конструктор лего

Кстати, NB - бюджетная "недо-лего" версия NS.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

12.09.2006 в 13:15:50

ВТБ! написал : Кстати, Nb - бюджетная "недо-лего" версия Ns.

Ага, для тех, кого пугает выбор типономинала расцепителя:-)

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

13.09.2006 в 10:52:27

Ставьте автомат фирмы АББ - TmaxT1B160 (c номинальными токами от 16 до 160А) в вашем случае будет так "ABB TmaxT1B160 160А" стоит порядка 5500руб очень надежный постоянно применяем крепиться как винтами на плату так и на дин рейку если трансфоратор в вашей ТП больше 320кВА то ставьте "ABB TmaxT1C160 160А" у него есть регулируемая уставка по тепловому расцепителю от 70% до 100% от номинального тока

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

13.09.2006 в 10:59:15

И, так как как это автомат на КТП, не забываем обеспечить селективность...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

13.09.2006 в 11:22:32

sdmvl написал : не забываем обеспечить селективность

Чтобы предохранители не сгорели? Насколько я понял, у автора беда с перегрузками, а не с перехлёстами.

0
Old major
Old major
Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 346

13.09.2006 в 11:50:54

ВТБ! написал : Чтобы предохранители не сгорели? Насколько я понял, у автора беда с перегрузками, а не с перехлёстами.

Перехлест - это имеется ввиду две фазы коротят? У нас очень редкая беда - деревья вроде как подпилили с запасом, линии натянули - выровняли, лет на 5 ежли урагана-лесоповала не будет - протянут. А вот перегрузки - да, бяда...

Спасибо за совет про ABB c указанием марки. Буду вытрясать бюджет из председателя.

0