какое Узо тогда оптимально на свет???
13.04.2013 в 21:33:34
какое Узо тогда оптимально на свет???
13.04.2013 в 21:40:26
проблема написал : какое Узо тогда оптимально на свет???
если будите ставить,то 25А30мА.
14.04.2013 в 01:00:21
проблема написал : То есть схема д.б. примерно такой?
или такой
И это пройдёт ...
18.04.2013 в 12:20:58
дружба написал : если будите ставить,то 25А30мА.
Уж не слишком ли??? 25А*230=5,75kW!!!! Это что иллюминация у Вас в квартире будет???? Вполне достаточно 16А/0,03А!!!
18.04.2013 в 13:02:02
serj12 написал : или такой
не, 6 А ставить категорически не реконедую без особой на то нужды, ибо каждая перегоревшая лампочка будет выбивать автомат. Оно вам надо? Оставьте на свет по 10 А.
DED@ПВО написал : Уж не слишком ли???
не, нормально. 25 А - это же максимальный рабочий ток контактов УЗО. Чем больше запас надёжности, тем лучше
более того - поскольку сверху стоят автоматы на 25А, то 40 А УЗО как раз не обязательны, можно и на 25 А заменить, но ставить на 16 А - это совершенно неправильно
Metall написал : все узо заменить на 25А минимум
да