15.08.2013 в 11:00:16
Мастера, нужно Ваше квалифицированное мнение будет ли работать (хватит ли мощности насоса) на такую-же двухтрубную попутную систему с подъемом на второй этаж и последующим спуском. Котёл планируется Vaillant turboTEC pro VUW 2423-3. Высота подъема 3000 мм.
15.08.2013 в 11:39:43
jalod написал : (хватит ли мощности насоса) на такую-же двухтрубную попутную систему с подъемом на второй этаж и последующим спуском. Котёл планируется Vaillant turboTEC pro VUW 2423-3. Высота подъема 3000 мм.
Хватит котлового насоса!
15.08.2013 в 13:36:50
iv.iv написал : Хватит котлового насоса!
Влегкую.Если все остальное сделано правильно.
15.08.2013 в 14:13:50
Спасибо!
15.08.2013 в 15:27:11
iv.iv написал : Хватит котлового насоса!
А насколько его хватает, до какой максимальной высоты подъёма?
Inch1964 написал : отгадайте с трех раз!
Труба неармированная, предназначенная для холодной воды-это раз. Крепление трубы к клипсам через метр-это два. Ну и самое главное вскипятили поди теплоноситель (вероятно твердотопливным котлом)-это три.
17.08.2013 в 14:14:53
йцукер написал : Труба неармированная, предназначенная для холодной воды-это раз. Крепление трубы к клипсам через метр-это два. Ну и самое главное вскипятили поди теплоноситель (вероятно твердотопливным котлом)-это три.
Да. Это правильные мысли. Но совсем не это привело к видимой нами "картине маслом".
Главное, что наверняка, не оставили места между стенами и уголками. Поэтому внутренние углы магистралей не смогли работать как L-образные компенсаторы. И даже, если бы расстояние между клипсами было 400-500мм, то все равно была бы та же картина. Труба удлинилась, уперлась уголками в противоположные стены, и "смогла деть" лишнюю длину, только изогнувшись змейкой.
Если бы были правильно смонтированы углы, то даже при температуре теплоносителя под 100, таком как на фото расстоянии между клипсами, и использовании неармированной трубы марки PN20 (прекрасно работает до 80 градусов даже неармированная труба), такой "змейки" бы не наблюдалось. Труба могла провиснуть только вниз между клипсами, а не так "вздыбиться".
Сам на этом объекте не был, могу только предполагать. Фото нашел где-то в инете.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.08.2013 в 17:12:44
Inch1964 написал : Главное, что наверняка, не оставили места между стенами и уголками. Поэтому внутренние углы магистралей не смогли работать как L-образные компенсаторы. И даже, если бы расстояние между клипсами было 400-500мм, то все равно была бы та же картина. Труба удлинилась, уперлась уголками в противоположные стены, и "смогла деть" лишнюю длину, только изогнувшись змейкой.
При такой изогнутости трубы,сколько же надо оставлять расстояние от трубы,до угла.Точнее от угла до угла комнаты.
17.08.2013 в 21:21:21
виктор1 написал : При такой изогнутости трубы,сколько же надо оставлять расстояние от трубы,до угла.Точнее от угла до угла комнаты.
Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.08.2013 в 23:28:51
Inch1964 написал : йцукер, кто предупрежден - тот вооружен.
Просто посмотрев фото вижу ,что там
Inch1964 написал : Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.
20.08.2013 в 11:35:31
Inch1964, я тут где-то на этом форуме подчерпнул Вашу мысль о недопустимости ставить 3/4 фильтр грубой очистки на обратке возле котла, де заужает сечение. Вы дюймовый ставите? И о перепускном клапане. Понял так что ставится после того, как труба подачи минует последнюю батарею. Такой вентилёк подойдёт? На полдюйма. Впрочем вариант не стаить термоклапан на последнюю батарею вроде бы тоже имеет право на существование. Даже вполне себе вариант.
касимов написал : Пожалуй только так:
И что меня смущает это резиновое колечко.
касимов написал : могут быть варианты есче
Продолжайте, какие?
20.08.2013 в 19:55:23
йцукер написал : могут быть варианты есче Продолжайте, какие?
С ним /с котлом/прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП.Или поход по магазинам и подбор нужных фитингов.
21.08.2013 в 12:53:52
касимов написал : прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП
Понятно, значит эти прибамбасы идут в дело. Просто не было возможности посмотреть на обвязку вайланта.
Я тут прикинул ёмкость СО у мну получилось в радиаторах 60 литров и в трубах 20 литров. Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно. Ёмкость бака не должна быть менее 12% емкости системы.
21.08.2013 в 15:04:23
йцукер написал : Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно.
И в чем беда?-открутите заглушку снизу-сбоку радиатора и воткните РБ.:)Когда уже бум запускать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу