22.06.2013 в 21:24:25
Gevorg, здравствуйте. Цветок красив , а покрашен будет в разный цвет , или чисто белый?
22.06.2013 в 21:36:10
Малек написал : Gevorg, здравствуйте. Цветок красив , а покрашен будет в разный цвет , или чисто белый?
Здравствуйте! Планируем покрасить в цвет. Пока не решили какой
22.06.2013 в 21:45:45
Gevorg написал : Здравствуйте! Планируем покрасить в цвет. Пока не решили какой
Дома , у меня тоже разноуровнерый потолок , когда мой малек ( сын ) , был мелкий выкрасил потолокт под обои детские , в пастельных тонах, а подрос он , потолок в белый покрасил. Тоже очень достойно, акцентировал обоями.
27.06.2013 в 11:41:42
ssolovov написал : Да что там понимать-то... Автоматы у Вас стоят якобы для защиты электропроводки от больших токов. Однако, все бытовые розетки рассчитаны на ток 16 или 10 ампер, а у Вас все автоматы на 25 ампер, т.е. ничего не защищают
А действительно, что понимать-то... ещё один горе электрик. И ещё советы даёте. Для кабеля ВВГ 3х2.5 ток в 25А является номинальным. Одни и те же розетки маркируются на 10 или 16А только по наличию заземляющего контакта. При кратковременном похождении тока в 25А и выше (случай КЗ) ни одна розетка не загорится и не оплавится, даже не нагреется. Ни один бытовой прибор номинально не потребляет ток в 25А. Но при этом никто не запрещает подключить в 2-3 розетки суммарную нагрузку в 25А. Да, раз уж высказались, прошу подтверждения Ваших слов со ссылками на пункты ПУЭ и СП. )))
ЗЫ: Да, по поводу явно избыточного количества автоматов и непонятного подключения диффов абсолютно согласен. И непонятно, зачем было от каждого установочного места отдельный кабель к щитку тянуть.
27.06.2013 в 12:18:52
Leo_vrn написал : ...И непонятно, зачем было от каждого установочного места отдельный кабель к щитку тянуть.
это мода. в сантехнике -коллекторы, в электрике -отдельными кабелями. скоро дорастем, что и канализацию под рукомойник будут 110 трубой разводить по всей квартире.:)
27.06.2013 в 12:41:05
Leo_vrn написал : Для кабеля ВВГ 3х2.5 ток в 25А является номинальным.
25 ампер для ВВГ 3x2.5 прям номинальным ? Вы чего пишите-то ? Ну я еще могу поверить в предельное значение для этого кабеля 20 ампер. Хотя по всем электропроектам, да и по уму кабель такого сечения защищают автоматами на 16 ампер.
27.06.2013 в 13:23:55
Leo_vrn написал : Да, раз уж высказались, прошу подтверждения Ваших слов со ссылками на пункты ПУЭ и СП. )))
Ни в одном ПУЭ и СП не указано, что провод сечением 2,5 кв мм может иметь сечение существенно ниже номинала?
ForwardLook написал : Хотя по всем электропроектам, да и по уму кабель такого сечения защищают автоматами на 16 ампер.
+
27.06.2013 в 13:58:30
очередная глупость про 25А, был свидетелем и устранял причину, розетка расплавилась от нагрузки в виде с одной стороны утюга, а с другой обогревателя, выкинул на помойку 25А поставил АВВ на 10А , ибо не фиг давить на старую проводку такими потребителями пусть лучше он срабатывает и хозяйка выбирает гладить или греться
27.06.2013 в 16:00:33
27.06.2013 в 17:52:58
Ага. И в щитке все автоматы уже обосраны пылью, которая хрен отмоется. А ещё она проникает внутрь и осаживается на механизме... Так что щиток даже в технологии сборки уже не правилен =)
27.06.2013 в 17:56:00
Leo_vrn написал : При кратковременном похождении тока в 25А и выше (случай КЗ) ни одна розетка не загорится и не оплавится, даже не нагреется
О, ептыть. А то что автомат на 25А не будет оключаться при 25*1,13 = 28,25А - это вот как? Долговременное прохождение тока в 25А и выше? Или как?..
И тут не дфы, а УЗО. Дифом обычно обзывают устройство, в котором УЗО+Автомат в одном флаконе. А тут обычные дешёвые УЗОшки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу