Насколько критично пересечение кабелем теплого пола МП труб водоснабжения? Трубы - 20мм сшитый полиэтилен в 32 гофре. Предполагается пересечение в одном месте.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2013 в 22:15:07

sokolov.nnov написал : Насколько критично пересечение кабелем теплого пола МП труб водоснабжения?

Не критично, но между "гофрой" и нагревательным кабелем слой раствора положите.

0
Аватар пользователя
sokolov.nnov

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 33

17.04.2013 в 22:24:47

Ок.

Слой раствора положу. 5-10мм хватит?

А может, еще чем проложить? Металлическую пластину, может. Для отвода тепла. Есть в этом смысл?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 22:27:15

Лучше положить какой-нибудь негорючий изолятор, типа куска стеклотекстолита

0
Аватар пользователя
sokolov.nnov

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 33

17.04.2013 в 22:39:06

Спасибо. Все ясно.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

17.04.2013 в 23:23:07

Критично. Ладно если бы в одном месте просто кабель пересекался, а так еще идет вдоль трубы с горячей водой, которая без теплоизолятора. Обязательно отделяйте кабель от труб теплоизолятором, фольгоизолом, ЭППС, изоляцией для труб, иначе выйдет сложение температур с локальным перегревом кабеля, макс. температура которого 65С. Также нельзя близко располагать нагревательный кабель с силовой проводкой, которая тоже нагревается при работе.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 23:38:49

МП труба в гофре не сможет значительно подогреть стяжку, тем более рядом проходит холодная труба

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.04.2013 в 00:22:54

Гофра не теплоизолятор. Труба отлично прогревает все рядом с собой. Так если на трубе 50С, плюс на кабеле 30С, происходит взаимное влияние и повышение температур. Стяжка не в состоянии отвести избыточное тепло, локальный перегрев кабеля.

0
Вложение
Аватар пользователя
sokolov.nnov

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 33

18.04.2013 в 13:39:37

Может быть запенить штробу вокруг труб монтажной пеной? И под кабель уложить фольгу для более быстрого отвода тепла?

0
Аватар пользователя
sokolov.nnov

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 33

18.04.2013 в 14:33:12

Сделаю следующим образом.

Гофру на трубе ГВС заменю на утеплитель для труб. Штробу запеню.

Как сделать отведение тепла от кабеля в месте пересечения с трубой пока не знаю

0
Аватар пользователя
sokolov.nnov

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 33

18.04.2013 в 14:43:58

Ilun

Если я правильно понимаю, то на ваших фото кабель теплого пола отремонтирован и предполагается его дальнейшая эксплуатация?

И каким образом в данных случаях разрешилась проблема перегрева?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.04.2013 в 17:56:41

sokolov.nnov написал : каким образом в данных случаях разрешилась проблема перегрева?

Отделением фольгоизолом трубы отопления от нагревательного кабеля. В Вашем случае достаточно на трубу одеть теплоизолятор на участке вдоль нагревательного кабеля. Тогда будет все отлично.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.04.2013 в 11:36:06

Ilun написал : Отделением фольгоизолом трубы отопления от нагревательного кабеля.

фольгированный материал бесполезен в толще стяжки. В ней передача тепла происходит контактно, а не через излучение. достаточно:

sokolov.nnov написал : Гофру на трубе ГВС заменю на утеплитель для труб.

, а это

sokolov.nnov написал : Штробу запеню.

ни к чему.

0
Аватар пользователя
ДонПедро

Местный

Регистрация: 21.04.2013

Москва

Сообщений: 368

22.04.2013 в 16:01:55

Ilun написал : Гофра не теплоизолятор. Труба отлично прогревает все рядом с собой. Так если на трубе 50С, плюс на кабеле 30С, происходит взаимное влияние и повышение температур. Стяжка не в состоянии отвести избыточное тепло, локальный перегрев кабеля.

Круто! Т.е., если два кипящих чайника прислонить друг к другу, то их температура поднимется до 150 гр.?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

22.04.2013 в 16:29:02

ДонПедро, Вы не задумывались, почему нельзя включать нагревательный кабель, смотаный в бухте? Правильно, перегорит, взимное касание нагретых проводов приводит к повышению общей критической температуры. Почему плавятся удлинители, смотаные и работающие под хорошей нагрузкой. Бывали случаи, когда жгут с десяток силовых проводов на 2.5, подключеные в систему снеготаяния при рабочем токе не выше 15А, уложенных в коробе под потолком помещения, плавили друг друга при продолжительной работе. Нет отвода выделяемого тепла, нет конвекции воздуха, так и в стяжке, массив стяжки не в состоянии забрать и распределить лишнее тепло. Так перегрев рядовой намотки кабеля только в одном случае использовал при расчете подогрева топливного фильтра. Без самого фильтра, как радиатора, кабель нагревается менее чем за две минуты свыше 70С.

0