Насколько критично пересечение кабелем теплого пола МП труб водоснабжения? Трубы - 20мм сшитый полиэтилен в 32 гофре. Предполагается пересечение в одном месте.
17.04.2013 в 21:46:28
Насколько критично пересечение кабелем теплого пола МП труб водоснабжения? Трубы - 20мм сшитый полиэтилен в 32 гофре. Предполагается пересечение в одном месте.
17.04.2013 в 22:15:07
sokolov.nnov написал : Насколько критично пересечение кабелем теплого пола МП труб водоснабжения?
Не критично, но между "гофрой" и нагревательным кабелем слой раствора положите.
17.04.2013 в 22:24:47
Ок.
Слой раствора положу. 5-10мм хватит?
А может, еще чем проложить? Металлическую пластину, может. Для отвода тепла. Есть в этом смысл?
Спасибо.
17.04.2013 в 22:27:15
Лучше положить какой-нибудь негорючий изолятор, типа куска стеклотекстолита
17.04.2013 в 22:39:06
Спасибо. Все ясно.
17.04.2013 в 23:23:07
Критично. Ладно если бы в одном месте просто кабель пересекался, а так еще идет вдоль трубы с горячей водой, которая без теплоизолятора. Обязательно отделяйте кабель от труб теплоизолятором, фольгоизолом, ЭППС, изоляцией для труб, иначе выйдет сложение температур с локальным перегревом кабеля, макс. температура которого 65С. Также нельзя близко располагать нагревательный кабель с силовой проводкой, которая тоже нагревается при работе.
17.04.2013 в 23:38:49
МП труба в гофре не сможет значительно подогреть стяжку, тем более рядом проходит холодная труба
18.04.2013 в 00:22:54
Гофра не теплоизолятор. Труба отлично прогревает все рядом с собой. Так если на трубе 50С, плюс на кабеле 30С, происходит взаимное влияние и повышение температур. Стяжка не в состоянии отвести избыточное тепло, локальный перегрев кабеля.
18.04.2013 в 13:39:37
Может быть запенить штробу вокруг труб монтажной пеной? И под кабель уложить фольгу для более быстрого отвода тепла?
18.04.2013 в 14:33:12
Сделаю следующим образом.
Гофру на трубе ГВС заменю на утеплитель для труб. Штробу запеню.
Как сделать отведение тепла от кабеля в месте пересечения с трубой пока не знаю
18.04.2013 в 14:43:58
Ilun
Если я правильно понимаю, то на ваших фото кабель теплого пола отремонтирован и предполагается его дальнейшая эксплуатация?
И каким образом в данных случаях разрешилась проблема перегрева?