Аватар пользователя
ilys

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.04.2013 в 14:24:10

Озадачили тут в школе у ребенка -

  1. в спортзале освещение суммарно 7.7 кВт учителя не выключают свет им пофигу, нужно врезать в цепь датчик освещенности чтобы нельзя было включить свет пока не даст датчик, освещение включается от пускателей - посоветуйте марку оборудования чтоб было бюджетно и качественно.

  2. Освещение в туалетах и раздевалках так же забывается выключатся - нужно поставить датчики присутствия в разрыв цепи. так же прошу посоветовать оборудование бюджетное и качественное - чтобы проработало долго.

ну и остальные советы готов выслушать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2013 в 17:08:39

Один датчик весь спортзал не обслужит. Необходимо поставить один датчик около входа (выключателя света) и несколько датчиков по периметру. Контакты реле всех датчиков соединить паралельно и врезать последовательно в цепь включения света

0
Аватар пользователя
vop495

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 7

18.04.2013 в 18:00:40

ksiman У Осрама есть датчик VISION (высота до 4,5м, угол 140, диаметр 21 м) для больших помещений, можно подключать до 15 ЭПРА и есть HIGH BAY(высота до 10м, угол 100, диаметр 18 м) тоже до 15 ЭПРА, но цена там не гуманная где-то 4000-5500р.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2013 в 19:20:51

Ввиду бюджетности требуемого решения - не вариант.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2013 в 19:46:34

ультразвуковые датчики не смотрели? вроде более чувствительные

0
Аватар пользователя
ilys

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.04.2013 в 19:58:36

ksiman написал : Один датчик весь спортзал не обслужит. Необходимо поставить один датчик около входа (выключателя света) и несколько датчиков по периметру. Контакты реле всех датчиков соединить паралельно и врезать последовательно в цепь включения света

Не наверное один не пойдет, там четыре группы освещения 4 пускателя, не получится замкнутого круга - света нет потому что светло, стало темно включился свет и опять стало светло - свет выключился (ну я конечно утрирую). есть релюшки с несколькими датчиками.

Уважаемые вопроса 2 - если даете совет то пишите по какому - 1 или 2 СПАСИБО.

ЗЫ а для какой системы применять ультразвуковой?

ЗЫ2 пож. не предлагайте датчики движения - нужен датчик ПРИСУТСТВИЯ!!!! Это разные системы - хотя датчик движения не может быть датчиком присутствия и наоборот возможно!!!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2013 в 20:08:51

ilys написал : пож. не предлагайте датчики движения - нужен датчик ПРИСУТСТВИЯ!!!!

ksiman написал : Ввиду бюджетности требуемого решения - не вариант.

круг замкнулся. или увеличивайте бюджет либо уменьшайте требуемые параметры до дешёвой и не работоспособной системы)) вечно у нас хотят из ничего сделать то что нужно... пора бы уже запомнить раз и навсегда- из *амна* можно сделать только *амняную* конфетку.....

0
Аватар пользователя
ilys

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.04.2013 в 20:34:21

а бюджет то ограничен только разумностью в данном конкретном случае - если датчик присутствия стоит от 3тр и до 20 тр то в данном случае вопрос какой ставить? за 20тр и это на века или 3тр и летят как спички - я в них и производителях это ботвы не силен. Бюджет ограничен только разумностью применения и надежностью системы. Например система с сумрачным датчиком для с/з не может стоить дороже 50тр. при всех раскладах... 4 датчика по 1500-3000 р = 12000р по максимуму 15 тр еще всей требухи от проводов до коробов т.е. с монтажом даже и 50 не выходит не дороже 40тр.

вопрос оборудования!!!!я просто просил заоблачные ценники не предлагать!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2013 в 20:38:33

ставьте датчики движения с таймерами увеличенного времени. один таймер и сигнал с датчиков на комбинированый вход управления таймера на сброс отсчёта.

0
Аватар пользователя
ilys

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.04.2013 в 20:41:27

Это школа и если погаснет свет в раздевалке у первоклашек - ребенок может очень испугаться - это чисто теоритически. Но возможность такая есть что ребенок спрячется и будет сидеть без движения 20-30 минут и свет выключится - возможно но очень не значительно но возможно - рисковать не хочу. посему датчики присутствия.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2013 в 20:45:30

В таких местах надо предусматривать дежурное освещение, которое не управляется датчиками :)

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2013 в 20:46:40

ilys написал : посему датчики присутствия.

нет у вас столько денег на такие датчики. это не один нужен в раздивалку и она тоже не одна.. забейте

ksiman написал : дежурное освещение,

по идее должно быть в каждом помещении

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2013 в 20:48:36

Может проще бороться организационными методами: таблички на выходе, предупреждения, просьбы и т.д...

0
Аватар пользователя
ilys

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 135

18.04.2013 в 20:55:24

greg111 написал : нет у вас столько денег на такие датчики. это не один нужен в раздивалку и она тоже не одна.. забейте

по идее должно быть в каждом помещении

ляма нет, а пол есть - 4 датчика по 3500 - опять выходим на цифру 30-40тр на 8 раздевалок 320 тр. дальше потихоньку всю школу охватим - деньги в образовании сейчас есть и они к сожалению не могут их потратить туда куда им хочется (((( могу только на такую хрень.... но это интересное мероприятие.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2013 в 20:59:11

ищите хар-ки углов датчиков, располагайте в нужных местах, считайте кол-во и вуаля... кстати дальность датчиков от высоты напрямую зависит

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу