Маньяк
Маньяк
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 495

12.09.2006 в 00:29:06

Для ванной и туалета общий вентканал. Она внутри немного отгорожена от общей вентшахты.У нее отверстие сверху. Если я поставлю вентилятор в ванну, то часть будет выдуваться в туалети наоборот? Как избежать данного казуса? И какие вентиляторы лучше ставить?Интересут понадежнее и потише. Включение планирую одновременно со светом.

0
Вложение
SerBoroz
SerBoroz
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

12.09.2006 в 00:46:20

Изыщите возможность поставить вентилятор в "отверстие" (канал) общее для ваной и туалета. Лучше предусмотреть его включение отдельно ... так как лучше подольше вентилировать, чем "светить" Зы. Можно и канальный попробовать поставить в вент канал. Есть еще с таймерами ... тоже ставят. По датчикам влажности так и не понял от продавцов когда включается-выключается. У самого стоит канальный ... немецкий какой-то покупал года 3-4 назад (диаметр точно не помню ... вроде на 100 мм) вполне хватает. Но если бы в канал можно было вставить больше, поставил побольше. Встречал ишпанский вентилятор тихий, но он слабоват ... и не канальный.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

12.09.2006 в 14:34:29

2Маньяк

При таком расположении только канальный вентилятор в общую трубу. Они потише обычных. Если же нет желания ставить канальник в общую трубу, тогда придется переделывать - вместо короба, накрувающего оба отверстия в помещениях, ставить тройник и к каждому помещению тянуть свою трубу. В трубы потребуется остановить обратные клапана(в обе если будет по вентилятору на каждое помещение или один в помещение без вентилятора).

По маркам и можности не скажу ничего конкретного, кроме того, что можность вентилятора должна соответсоввать вашему каналу. В противном случае, если моща окажется больше, вы рискуете создать воздушную пробку, что неминуемо повлечет одно из нескольких последствий:

  1. Если вентиляция санузла личная - то все нормально.
  2. Если вентиляция, стояк имеется в виду, коллективная, то вы будете гнать свой воздух в соседние квартиры, при этом у них вентиляция полностью нарушится(опрокинется).
  3. Если вентиляция коллективная, более того - вентиляционный коллектор санузлов един с вентиляцией кухни. То получите воздух из вашего сан узла на кухне и чужих квартирах.
  4. Если будет недостаточне приток, то воздух будет гоняться по кругу: санузел-кухня.

Поэтому советую, чтобы не было в дальнейшем мучительно больно: узнать пропускную спсособность вентканала, нормы на квартиру, структуру вашей вентиляции. А уже в зависимости от этого выбирать мощность вентилятора и схему вентканалов.

На счет света и вообще зависимости общего вентилятора от каких-то стороних датчиков и совмещенный выключателей - отдельная тема. Для принятия решения о том или ином дополнительном оборудовании надо написать алгоритм, которому будет подчинена работа вентилятора. Все это значительно усложнит и удорожит конструкцию, особенно в случае с одним вентилятором на 2 помещения(ванна, туалет). Да, и делается это все на стадии проектирования, т.к. различные фенечки могут потребовать дополнительной проводки и путей ее прохождения.

0
Маньяк
Маньяк
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 495

12.09.2006 в 23:33:24

Ну по времени вентиляции можно и через таймер поставить.Чтоб после выключения света еще ккакое-то время вентелировало.А вот с канальным посложнее. Там канал не очень широкий.(Выкладываю снимок)

0
Вложение
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.09.2006 в 15:40:50

2Маньяк

Это, я так понимаю, уже канал идущий вверх... Тогда все еще более усложняется - его надо облагораживать(делать короб с окончание требуемого диаметра - не важно каналиник будет или обычный вентилятор).

Те места, что я видел, имели боковой вход в помещение, а у тебя вертикальный. Ничего конкретного не скажу...

На счет таймера - ты думай дольше и усердней, пока еще ничего не сделал, потом все будет гораздо сложнее. Определись с количеством и типом вентиляторов, с защитой от опрокидывания воздушного потока, с самой схемой воздухоотвода в шахту. После этого уже только можно думать над схемой включения и режимом работы вентилятора.

На мой взгляд, по итогам прений на этом форуме, очень ограниченному количеству людей понравилось автоматическое регулирование. И в основном только тем, кто хоть элементарно вложился в это дело. Т.к. в самых простых случаях - что-то да начинает неустраивать в режимах работы.

0
Маньяк
Маньяк
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 495

13.09.2006 в 23:24:36

2DMC
Верно, это канал идущий наверх, в общую шахту.Короб....А из вент коробов пластиковых можно будет собрать? Боковой вход в помещение есть.На приложении: снимок сделан из туалета, в глубине видно отверстие в ванну. А расчет потока и прочее... Для меня не просто темный лес, а ОЧЕНЬ темнный :-(

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2006 в 23:25:04

SerBoroz написал : Можно и канальный попробовать поставить в вент канал.

За это можно получить от БТИ. Типа, незаконная перепланировка, нарушение общих коммуникаций и т.п. Хотя, первый этаж, не так страшно.

0
Маньяк
Маньяк
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 495

14.09.2006 в 00:17:04

А что, установка канального вентилятора является перепланировкой?

0
SerBoroz
SerBoroz
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

14.09.2006 в 00:32:55

mnk написал : За это можно получить от БТИ. Типа, незаконная перепланировка, нарушение общих коммуникаций и т.п. Хотя, первый этаж, не так страшно.

У меня этаж не первый ... ставлю в "свой" канал, не в общий. По вашему и кухонная вытяжка тоже "перепланировка".

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

14.09.2006 в 14:03:09

2MNK

Не, вентилятор ставить можешь какой угодно - а по голове ты получишь, если опрокинешь вентиляцию и на это кто-то нажалуется, либо само всплывет при очередной проверке.

2Маньяк

Чего-то я не понял, а как ты первый снимок делал? Фотик в это отверстие засовывал что ли?

Где расположен этот вход со второй фотки? И в каких местах были вентиляционные отверстия в ванной и туалете - на потолке или в стенках?

Пластиком развести можешь - тебе потребуется 3 фланца с соединителем(форма круг или прямоугольник - в зависимости от того каким коробом будешь класть), тройник, 2-4 угла. Можешь железными аналогичными коробами. Очень не рекомендую гофрой.

0
Маньяк
Маньяк
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 495

14.09.2006 в 22:52:39

2DMC

DMC написал : Фотик в это отверстие засовывал что ли?

Совершенно верно.Фотик засунул в отверстие (снимок выход.jpg). Какой имеется ввиду вход? Если на снимке "канал", то это выход вентшахты.Вентиляционные отверстия расположены в стенах в верхних углах.И как там разводить? Сам короб не очень большой, примерно 20х40х40(шгв).Точнее замяряю завтра.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу