Коллеги, понимаю, что могу сейчас опять бит камнями или палками (выбрать по вкусу), но всё же спрошу. В такой жесткой ситуации ограничения насколько целесообразно ставить расцепитель перенапряжения на вводной автомат? Ведь если местный чудо-электрик отключит нулевую шину, то как я понимаю, много что погорит.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.05.2013 в 16:07:44

Ну а чего ж? В теории можно. Но надо понять как. Получается между любой из фаз и нулём. Чтобы если там напруга превысит ххх вольт - отрубился вводной. Но чего делать, если другая фаза скакнёт?)

0
stardust
stardust
Новичок

Регистрация: 12.09.2010

Москва

Сообщений: 47

02.05.2013 в 16:25:04

Да, если я правильно понимаю, застраховаться на случай отключения нулевой шины можно через контроль любой фазы. А природе существуют 3ех полюсные автоматы с расцепителем перенапряжения "в одном флаконе"?

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

02.05.2013 в 16:25:44

Местный чудо-электрик точно не открутит нулевую шину не сняв напряжения с фазных, да и вообще у меня воображения не хватает представить как это возможно сделать. Отгореть ноль может... Вообще если этого боятся - надо ставить трехфазное реле напряжения. Новотековское дешевое.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.05.2013 в 16:42:28

sgno написал : у меня воображения не хватает представить как это возможно сделать.

Если ввод не СИПом,то 1)порыв ветра 2)зацепили краном и ноль оторвали и т.д.Ну и

sgno написал : Отгореть ноль может...

0

И это пройдёт ...

sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

02.05.2013 в 16:57:12

serj12 написал : Если ввод не СИПом,то 1)порыв ветра 2)зацепили краном и ноль оторвали и т.д.Ну и

Я про электрика, который зачем-то отвинчивает ноль.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

02.05.2013 в 17:15:07

sgno написал : Я про электрика, который зачем-то отвинчивает ноль.

небрежность или недопонимание,неважно,главное как запихать в щиток на 22 модуля защиту от перенапряжения...

0

И это пройдёт ...

sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

02.05.2013 в 17:45:32

Поставить CM-MPS.21 от АВВ, независимый расцепитель к вводному. В сумме выйдет два модуля, ну или чуть больше, в зависимости от расцепителя.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

02.05.2013 в 21:47:07

sgno написал : Поставить CM-MPS.21 от АВВ

и как вы это реле под пластрон рядом с автоматом поставите, да и не каждый щиток промышленное реле по глубине входит.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.05.2013 в 21:47:35

avmal написал : Это для того, чтобы собеседник успевал сам голову включить.

ну вот как получается - ввп-2 по нормативам можно прокладывать стационарно , но тех кто это делает вы их обзываете неквалифицированными ..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2013 в 22:23:12

Metall написал : ввп-2 по нормативам можно прокладывать стационарно

По каким нормативам?

Metall написал : тех кто это делает вы их обзываете неквалифицированными ..

Какой же здравомыслящий человек, не говоря уже про профессионала, будет использовать более дорогой кабель, не улучшая при этом электрических параметров, да ещё и обременяя себя опрессовкой всех мест подключения наконечниками, которые после опрессовки не к каждой клемме ещё подключишь, и ограничивая себя в способах соединения жил? Лично я таких не встречал, если действительно нет необходимости в многопроволочной жиле. А вот вы лично можете выложить фотографии с вариантами подключения многопроволочной жилы к розеткам, выключателям, светильникам ... с соблюдением всех требований к электрическим соединениям?

Кстати, из вашей же ссылки, если так и не удосужились ещё раз посмотреть.

"Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажа ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы"