andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.04.2013 в 16:21:47

да у всех брендов есть неплохие аппараты. китай конечно лучше не брать

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

29.04.2013 в 16:38:20

Только не КИТАЙ!!!!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2013 в 16:54:04

Бех, А вы что так невнимательно читали мой сайт? DS951 - та же срань. Вся серия DS900 - срань. А это 941, 951 и ещё кто-то. И АСТРО-УЗО - ваще жесть.

Я строго рекомендую или DS201/202C, или собрать на УЗО+Автоматах. Грамотнее и дешевле выйдет.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.04.2013 в 20:01:00

Director написал : Как минимум сырые потребители типа посудомойки и стиралки.

Это не минимум. Минимум гораздо шире!

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

30.04.2013 в 08:42:58

Не выдержала душа поэта, переделал согласно комментарий, вроде ничего не упустил. Фото лестничного щитка после первомайских добавлю. Про ДИФы почитаю, выберу. Как теперь все складывается?

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.04.2013 в 10:28:55

"УЗО 32/0,03" и под ним 4 штуки автоматов по 10А при вводе на 63? МАРШ бегом читать матчасть: http://cs-cs.net/uzo-view

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

30.04.2013 в 14:30:11

Cs-Cs написал : "УЗО 32/0,03" и под ним 4 штуки автоматов по 10А при вводе на 63? МАРШ бегом читать матчасть: http://cs-cs.net/uzo-view

ДА, поспешил, на копировал, а не переименовал. Но вот с одним УЗО (желтым выделен), не знаю как быть, под ним три автомата по 16А, итого 48А, ну не ставить же УЗО на 63А, а на 50А УЗО не нашел, отдельно вешать по УЗО на каждый автомат как то не охота.

Кстате, вот фотка из лестничного щитка, еще до установки счетчика.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.04.2013 в 14:48:10

HamELEo, слева желтое - это рубильник на 63А. справа -дифавтомат С50 100мА. так что ввод у вас 50А, а не 63. но 2 первых узо должны быть как раз на 63А, 3 и 4-е - можно на 40А

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

05.05.2013 в 12:22:22

Подправил, согласно теории.

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.05.2013 в 12:37:08

вроде все нормально , но первое узо я бы заменил на 63/30 , а последнее , которое 32/30 - таких не бывает , исправьте на 40/30

с вводом не понятно что за узо на 63А ?

зы желтое узо 63/30 , к нему подвод 6мм2 ? надо 10мм2. .. и вообще я бы разводку в щите выполнял ПВ3 10мм2

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2013 в 14:09:15

Metall написал : желтое узо 63/30 , к нему подвод 6мм2 ? надо 10мм2. .. и вообще я бы разводку в щите выполнял ПВ3 10мм2

Вполне достаточно и 6 квадратов. А УЗО я бы все заменил на 63А, чтобы потом головной боли не появилось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.