Не выдержала душа поэта, переделал согласно комментарий, вроде ничего не упустил. Фото лестничного щитка после первомайских добавлю.
Про ДИФы почитаю, выберу.
Как теперь все складывается?
Cs-Cs написал :
"УЗО 32/0,03" и под ним 4 штуки автоматов по 10А при вводе на 63? МАРШ бегом читать матчасть: http://cs-cs.net/uzo-view
ДА, поспешил, на копировал, а не переименовал. Но вот с одним УЗО (желтым выделен), не знаю как быть, под ним три автомата по 16А, итого 48А, ну не ставить же УЗО на 63А, а на 50А УЗО не нашел, отдельно вешать по УЗО на каждый автомат как то не охота.
Кстате, вот фотка из лестничного щитка, еще до установки счетчика.
HamELEo, слева желтое - это рубильник на 63А. справа -дифавтомат С50 100мА. так что ввод у вас 50А, а не 63. но 2 первых узо должны быть как раз на 63А, 3 и 4-е - можно на 40А