01.05.2013 в 21:44:59
Ким написал : Как вариант
Ким, спасибо большое за рисунок. Но места он, к сожалению, занимает очень много. Поэтому остановлюсь на старом варианте.
Вопрос:
Спасибо!
01.05.2013 в 22:00:00
Тяжелую задачу Вы мне задали своим вопросом. Не Учитель – не обессудьте. Но попытаюсь пояснить мое видение: Важнейшим параметром каждой части системы при их каскадном соединении по входу/выходу для сохранения заданных параметров работы всей системы в целом и каждой ее части отдельно является входное/выходное сопротивление каскадов. Если каскад №1 с высоким выходным сопротивлением Zвых нагружать (подключать к выходу) несколькими каскадами №2 с низкими, причем разными, входными сопротивлениями Zвх., то:
01.05.2013 в 22:24:38
Glaen21 написал : Как-то так.
Переведите на русский, пожалуйста. :) :) :) Можно на примере с моим "произведением". Например:
Это я так, придумал. :)
01.05.2013 в 23:10:05
Схема № 1. Если выпуск и впуск воздуховодов установлены встречно соосно, то это уже наилучшее согласование сопротивлений из всех конструктивно возможных. Некоторое расширение в переходах до 300*300 и длиной до 300-400 будет технологично вынужденно и вполне оправдано. Только не применяйте воздуховоды 60*204. Есть же более гармоничные сечения воздуховодов. Из них и собирайте . Удачи.
01.05.2013 в 23:33:57
Glaen21 написал : Схема № 1. Если выпуск и впуск воздуховодов установлены встречно соосно, то это уже наилучшее согласование сопротивлений из всех конструктивно возможных. Некоторое расширение в переходах до 300*300 и длиной до 300-400 будет технологично вынужденно и вполне оправдано. Только не применяйте воздуховоды 60*204. Есть же более гармоничные сечения воздуховодов. Из них и собирайте . Удачи.
Glaen21, спасибо за ответ!
На счет воздуховодов 60*204 - меня Ким много лет назад пробовал отговорить. Не получилось. Все квартира в них. Метров 150 ушло. :)
На счет коллектора - а как будет работать схема №2?
Спасибо.
02.05.2013 в 16:32:55
Dima007 написал : а как будет работать схема №2?
Таких "штанов" в реале не существует. На каждой стороне перехода имеется "выбег". И работать будет, не сомневайтесь.
Dima007 написал : На счет воздуховодов 60*204 - меня Ким много лет назад пробовал отговорить. Не получилось. Все квартира в них. Метров 150 ушло.
Вам, право, лучше по этому поводу беспокоиться.
02.05.2013 в 16:41:44
Glaen21 написал : Таких "штанов" в реале не существует. На каждой стороне перехода имеется "выбег". И работать будет, не сомневайтесь.
А как такой "выбег" будет влиять на воздух? Лично я за короткий, место есть куда девать. Вот и думаю - сделать его почти минимальным, сантиметров 10, или же наоборот - наука скажет, что нужно делать полметра и не меньше. :)
Glaen21 написал : Вам, право, лучше по этому поводу беспокоиться.
Это был осознанный шаг. Практика покажет что и как. Хотя скорости рассчитаны так, что при 500 кубах скорость в каждой ветке 204*60 будет максимум 2,8, на а если скорость убавить до вполне приемлемых 300 кубов (4-кратных обмен на площади 75 квадратов) то будет вообще 1,7.
Glaen21, спасибо за помощь! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу