Grower
Grower
Новичок

Регистрация: 12.03.2009

Москва

Сообщений: 97

06.05.2013 в 13:58:23

Прошу помощи у коллективного разума... За 2,5 года насквозь прогорел дымник над трубой отопительного котла :( Делали на заказ на строительном рынке. Материал - тонкое железо, типа того, из которого делают металлочерепицу (покрашен с одной стороны коричневым, а с другой - белым цветом). Мало того, что прогорел, он ещё ржавеет и на ветру хлопает.

Собираюсь заказывать новый дымник, покурил интернет - или примерно такой же вариант предлагают (полиэстр или пластизол называется), или кованный. Такой же снова покупать не хочу, а кованный по деньгам шибко дорого.

Что подскажете? Может из нержавейки сделать? Или просто железо потолще взять?

0
Вложение
azar_black
azar_black
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Москва

Сообщений: 0

06.02.2018 в 08:45:09

Grower, дымник прогорел в следствии того, что его не защитили. Чтобы этого не происходило, на дымник, под крышкой устанавливается экран из нержавеющей стали или оцинкованного листа. Экран защитит крышу думника от прогорания. Экран ставить из 0,5мм металла и выше. Сам же дымник хлопает потому, что скорее всего, его сделали из 0,5 металла. Для более жесткой конструкции крыши дымника лучше ее усилить распорками и заказать дымник из 0,7мм. Именно в таком исполнении дымник будет прочным и защищеным от прогорания. О дымниках можно почитать тут. Там описано, какой лучше дымник использовать.

0
and0881
and0881
Новичок

Регистрация: 06.03.2017

Москва

Сообщений: 8

01.04.2018 в 14:36:21

Grower, Здравствуйте, такая же проблема. Как вы решили свою?

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

01.04.2018 в 20:15:56

and0881 написал: Здравствуйте, такая же проблема. Как вы решили свою?

нержа в помощь

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.04.2018 в 20:23:35

Mutru4 написал: нержа в помощь

Там банально дымоход короткий, вот и жарит. В пору озаботиться проверкой пожаробезопасности, чтоб не сгореть.

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

01.04.2018 в 23:07:42

Grower написал: Собираюсь заказывать новый дымник,

Когда делают качественно, то в дымнике из листового железа любого цвета и фасона изнутри ставят отражатель из нержавейки. Дым "втыкается" в нержавеющий колпак и с боков уже выходит из под козырька дымника. На рынках вообще хрень полная всегда. Всем на всё пофигу и ещё болтают много разного, восточный базар.. лишь бы впарить. Знаний нет и качественных предложений тоже.

Вот еле нашёл.. видно как внутри стоит отражатель из нержи

Я чтот не сфоткал этот отражатель у себя когда ставил

0
Shkeddy
Shkeddy
Резидент

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

01.04.2018 в 23:54:05

На дымовую трубу устанавливается аэрационный колпак. Типа как из нескольких уровней, как на фото выше. Изнутри должен быть отражатель из нержавеющей стали, закрывающую всю поверхность декоративного зонта, фиксирующийся с зазором на крепеж из нержавеющей стали. Когда-то я занимался изготовлением таких колпаков. Дополнительно ставил еще сетку из нержавеющей стали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу