10.05.2013 в 00:13:32
уважаемые мастера посоветуйте. дом панельный хрущевка проект 1-515/5 мой этаж третий собрался пробить проем в кухню из зала и заодно объединить туалет ванную и коридорчик (естественно с гидроизоляцией.)
основная проблема именно проем это НЕ несущая стена (навесная вроде или самонесущая)толщиной всего 12 см. по проекту мне положено укрепить проем сдвоенным [] швеллером 10у гост 8240-97 по бокам и сверху, скрепив конструкцию уголком и подложив в основание стальной лист. конструкция получается и дорогая 30тр и тяжелая - порядка 100кг нужно ли мне такое усиление? или можно обойтись брусом 100х50 и узаканивать уже с таким усилением через суд. какое вообще усиление тут подойдет? зы: посередине проема сверху оказалась арматурина за другой конец видимо цепляли краном когда ставили. снизу ничего подобного нет.
10.05.2013 в 02:57:48
Объясните, как эта стенка закреплена с другими. Делая проёмы в перегородках, вообще не усиливаем их, если они явно не болтаются и не шевелятся после пробития проёма. У вас там что будет- арка или вообще проём до потолка. Перегородка я понял, что бетонная. Должна крепиться сваркой к другим стенам. Сант.узел у вас цельная кабина. Бетонная? При сносе стенки по середине может быть такое, что потолок у кабины прогнётся, если он тонкий.
10.05.2013 в 08:54:38
будет арка 210см при потолке в 250 как она крепится без понятия, возможно за эти же транспортировочные петли
санузел да бетонная коробка, потолок не прогнулся и как сказал мне этот мастер из проектной конторы с узаканиванием ванной проблем не будет только проем