Аватар пользователя
AlopexLagopus

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Пенза

Сообщений: 82

10.05.2013 в 11:02:24

Народ, вопрос - достаточно ли толщины в 30мм плавающей стяжки по мегафлексу 3мм? Кабель теплого пола присутствовать будет. Стяжка - Магма "цементная стяжка". Кабель - двухжильный "Национальный комфорт". 30мм - минимальная толщина, за счет уклона и неровностей где-то будет больше. Армироваться не будет - нечем, увы. Под мегафлексом - 100мм XPS Технониколь Carbon-PROF 400. Или все-таки мегафлекс оставить только под проводами, а между витками вырезать?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

10.05.2013 в 12:14:49

30 мм мало и для стяжки из ЦПС и для теплого пола. Мегафлекс не вырезать ни в каком случае, он не только теплоизолятор, он еще и теплоотводчик от кабеля, иначе кабель снизу может перегреться.

0
Аватар пользователя
AlopexLagopus

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Пенза

Сообщений: 82

10.05.2013 в 16:03:34

А допустимо ли заармировать металлической сварной сеткой?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

10.05.2013 в 16:21:38

Крайне желательно армировать, но и этого мало. 40 мм минимум для ЦПС, а для ТП рекомендуется не менее 60 мм иначе неравномерный нагрев поверхности будет.

0
Аватар пользователя
AlopexLagopus

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Пенза

Сообщений: 82

10.05.2013 в 21:39:36

Так можно металлической сеткой армировать теплый пол или нет?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

11.05.2013 в 10:58:19

AlopexLagopus написал : Так можно металлической сеткой армировать теплый пол или нет?

Нужно, а некоторые эту сетку еще и к заземлению прикручивают, какой никакой, а экран от электромагнитного излучения.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу