10.05.2013 в 11:02:24
Народ, вопрос - достаточно ли толщины в 30мм плавающей стяжки по мегафлексу 3мм? Кабель теплого пола присутствовать будет. Стяжка - Магма "цементная стяжка". Кабель - двухжильный "Национальный комфорт". 30мм - минимальная толщина, за счет уклона и неровностей где-то будет больше. Армироваться не будет - нечем, увы. Под мегафлексом - 100мм XPS Технониколь Carbon-PROF 400. Или все-таки мегафлекс оставить только под проводами, а между витками вырезать?
10.05.2013 в 12:14:49
30 мм мало и для стяжки из ЦПС и для теплого пола. Мегафлекс не вырезать ни в каком случае, он не только теплоизолятор, он еще и теплоотводчик от кабеля, иначе кабель снизу может перегреться.
10.05.2013 в 16:03:34
А допустимо ли заармировать металлической сварной сеткой?
10.05.2013 в 16:21:38
Крайне желательно армировать, но и этого мало. 40 мм минимум для ЦПС, а для ТП рекомендуется не менее 60 мм иначе неравномерный нагрев поверхности будет.
10.05.2013 в 21:39:36
Так можно металлической сеткой армировать теплый пол или нет?
11.05.2013 в 10:58:19
AlopexLagopus написал : Так можно металлической сеткой армировать теплый пол или нет?
Нужно, а некоторые эту сетку еще и к заземлению прикручивают, какой никакой, а экран от электромагнитного излучения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу