Дарья Сергеевна, Так и знал - пушка . Фото паленой розетки ? Сечение кабеля к ней какое ?
Да, ни фига.
04.02.2020 в 13:04:29
Дарья Сергеевна написал: Скидываю обещанные фото чудо-агрегата
Поступим неспортивно: прочитаем инструкцию производителя в Интернете.
Электрические тепловые пушки Парма TBK-2000 / ТВK-3000 / ТВK-5000 (далее по тексту – тепловая пушка) предназначены для вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений.Рабочее положение тепловой пушки– установка на полу.Режим работы – повторно-кратковременный. ...... Для защиты электропроводки от перегрузок подключение к стационарной электросети осуществляется через автоматический выключатель номиналом 16 А. Сечение жил кабеля питания должно быть не менее 1,5 мм2 (для медной жилы).
Итого: кратковременную нагрузку 5 кВт выдержит любая розетка приличного качества. Далее, либо Вы должны вовремя выключить пушку, либо сработает терморегулятор в пушке по достижению заказанной температуры, либо сработает автомат 16А. В последнем случае есть риск спалить пушку: все они не любят отключения воздуходувки при полностью прогретых ТЭНах.
04.02.2020 в 13:22:37
В общем и традиционно-...он Волгу не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл... Насколько проще и понятнее все при изложении подробностей сразу. Правда, АВ на 16 ампер и розетка на те же 16 ампер ну как-бы разное, не? Выдержит она длительный расчетный ток 5000 : 220 = 23 ампера, розетка имеет такой запас в почти 1,5 раза? Почему эл-плиты 5 кВт питались через карболитовые розетки минимум 25 ампер, тогда амперы или нормы другее были? Ну не верю, что в наше время нельзя найти нормальную розетку, не совок, при котором в продаже ничего не было, приходилось тырить или доставать.
04.02.2020 в 13:23:46
dokar написал: . С учетом распространенной дохлости гаражных сетей
редко когда на вводе будет более 16А АВ.... И зачем тогда было покупать на 5квт?
04.02.2020 в 13:39:11
АлВас написал: Правда, АВ на 16 ампер и розетка на те же 16 ампер ну как-бы разное, не?
Не. Оно согласованное. По крайней мере должно быть. И те, и другие амперы подразумевают ограниченную по времени перегрузку.
АлВас написал: Выдержит она длительный расчетный ток 5000 : 220 = 23 ампера,
Длительный - и не должна. Примерно через 20 минут обязан сработать автомат.
04.02.2020 в 13:44:12
А за это время нагреется помещение? Или она будет работать в режиме старт-стоп, это лучшее решение?
04.02.2020 в 13:47:57
АлВас написал: А за это время нагреется помещение?
А это личная проблема владельца помещения. Никто не обещал.
АлВас написал: Или она будет работать в режиме старт-стоп, это лучшее решение?
Это как? Автомат сам не включится. Но можно поставить в правильное, не максимальное положение терморегулятор печки, и тогда "старт-стоп" будет обеспечивать реле в печке.
04.02.2020 в 13:50:35
АлВас написал: Почему эл-плиты 5 кВт питались через карболитовые розетки минимум 25 ампер, тогда амперы или нормы другее были? Ну не верю, что в наше время нельзя найти нормальную розетку, не совок, при котором в продаже ничего не было, приходилось тырить или доставать.
Дарья Сергеевна написал: Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель. Что можно придумать?
Вопрос поставлен типа "Как сесть на ежа голой ж и не уколоться" :)
04.02.2020 в 14:16:30
AlexeyL написал: можно поставить в правильное, не максимальное положение терморегулятор печки,
Вы его еще найдите , это правильное положение . А хочется побыстрее.
Да, ни фига.
04.02.2020 в 14:18:11
dokar написал: Вы его еще найдите , это правильное положение .
Когда автомат не выбивает за час :)