Короче, сколько не кричи "рахат лукум" розетка+вилка сама не появится, тому пример- эта тема...
04.02.2020 в 14:23:42
Короче, сколько не кричи "рахат лукум" розетка+вилка сама не появится, тому пример- эта тема...
04.02.2020 в 14:26:47
BV написал: "Как сесть на ежа голой ж и не уколоться"
Да никто там не уколется если прямыми руками проведут нормальную проводку на 2.5 квадрата, приличную розетку и АВ на 20А .
Да, ни фига.
04.02.2020 в 14:28:21
dokar написал: Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке
В общем такого же мнения, с нормальной розеткой - подпружиненные контакты, хорошо затянуты провода, и если в вилке нормально опрессован провод в штырях - то от тока этого нагревателя - немного больше 20А - розетка не расплавится.
04.02.2020 в 14:34:17
BV написал:
dokar написал: Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке
В общем такого же мнения, с нормальной розеткой - подпружиненные контакты, хорошо затянуты провода, и если в вилке нормально опрессован провод в штырях - то от тока этого нагревателя - немного больше 20А - розетка не расплавится.
BV, ...если бы, да кабы...(с) вам часто приходилось видеть такое идеальное состояние? Ну разве, что в своем доме, в остальном, как в законе 20/80.
04.02.2020 в 14:41:18
АлВас написал:
BV написал:
dokar написал: Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке
В общем такого же мнения, с нормальной розеткой - подпружиненные контакты, хорошо затянуты провода, и если в вилке нормально опрессован провод в штырях - то от тока этого нагревателя - немного больше 20А - розетка не расплавится.
BV, ...если бы, да кабы...(с) вам часто приходилось видеть такое идеальное состояние? Ну разве, что в своем доме, в остальном, как в законе 20/80.
АлВас, Естественно. Имелось в виду, что если бы лично собирал розетку и проверил вилку на нагрев. А средне-статистически для поработавшей розетки где-то 10А - уже горячо.... Штыри греются так, что можно и обжечься... А 16А - постоянно я бы без присмотра не оставлял. И подобную пушку - в обычную розетку только под наблюдением....
04.02.2020 в 14:46:08
AlexeyL написал: .Режим работы – повторно-кратковременный.
Попалась у одного производителя инструкция , где вместо этих пустых для обывателя слов , было четко написано - Максимальная продолжительность работы 24 часа . Перерыв 2 часа .
Да, ни фига.
04.02.2020 в 17:58:10
И что, он дает гарантию, что его изделие, жрущее 23 ампера не испортит жизнь вилке/розетке на ток 16 ампер за эти 24 часа?
04.02.2020 в 20:18:55
У меня есть 3-х киловаттный обогреватель. Сменил 3 вилки, все сгорели. Первая была штатная, неразборная, 2-я и 3-я вилки сменяемые тоже расплавились. сейчас четвёртая вилка, опять неразборная - купил вместе с кабелем и нарастил. Пока не греется (тьфу три раза)))
04.02.2020 в 21:07:42
Грэй, Шнур при подключении расплавившихся вилок НШВИ - опрессовывали ?
Да, ни фига.
04.02.2020 в 21:09:16
Скорее всего, вина розеток, а не штатных вилок.