DED@ПВО написал : Исправьте номинал нижнего УЗО в конце концов - 40А/0,03А!!! Где Вы выкопали 50А?????
Спасибо, поправлю. Правда пока есть надежда что вводной автомат поменяется на C50А, тогда УЗО видимо будет нужно на 63А/0,03А, а не 40А/0,03А. Соответственно если ввод останется прежним, то УЗО будет на 40А/0,03А.