14.05.2013 в 16:38:52
Necro написал : Или я путаю СУП и ДСУП?
Ага.
Necro написал : В доме свой электрокотел. От него ТП тоже делать нельзя?
Можно, разумеется. Мощности не маловато для электроотопления?
Necro написал : первая в списке
Проглядел. :(
Necro написал : Не совсем понял про разряд.
Разряд пойдёт с фазы на землю. И ему должна быть прямая дорога по отдельно проложенным проводникам от УЗИП к шине PE (коротюсенькая перемычка), от шины PE к ГЗШ (если они не совмещены), от ГЗШ отдельными проводниками ко всем искусственным и естественным заземлителям.
14.05.2013 в 16:55:55
Про запрет повторного соединения PE и N я знаю, признаю, с двойной перемычкой между шинами N и PE в ВУ, при разделении PEN, перемудрил. Достаточно ли мощности для отопления не знаю, к проектированию водоснабжения и отопления отношения не имею. Но варианты только дрова и уголь, газа там пока нет. Про разряд понял, спасибо. Такой вопрос: можно ли в ВУ разделить PE и N, для них сделав шины, и, как положено, подведя проводник от повторного заземления, а ГЗШ сделать в доме, в отдельной коробке, подведя к ней второй проводник от того же контура заземления и проводники СУП, ДСУП? При этом РЕ проводники от электроустановочных будут идти на шину РЕ в РЩ и далее в ВУ, к шине разделения PEN.
14.05.2013 в 16:57:52
Necro написал : варианты только дрова и уголь
Есть дизельные котлы с полной автоматикой.
14.05.2013 в 17:05:48
ppkvin написал : Есть дизельные котлы с полной автоматикой.
ну если ppkvin подгонит бочку солярки, то в принципе вариант!
14.05.2013 в 17:06:05
Necro написал : можно ли в ВУ разделить PE и N, для них сделав шины, и, как положено, подведя проводник от повторного заземления, а ГЗШ сделать в доме, в отдельной коробке, подведя к ней второй проводник от того же контура заземления и проводники СУП, ДСУП?
Проводник от искусственного заземлителя должен подключаться к той же ГЗШ, что и проводники СУП. По сути Вы предлагаете соединить ГЗШ и шину PE в ВУ проводником, который будет проходить через контур заземления и иметь сварное (вероятно) соединение в земле. Надёжнее соединить их цельным медным проводником без промежуточных соединений.
А ДСУП подключается к шине PE в ГРЩ или в нижестоящем щите.
15.05.2013 в 00:25:53
Переработанная схема. Сокращены трассы УЗИП, добавлены предохранитель УЗИП и общий АВ в РЩ, указаны подключения проводов СУП и ДСУП.
Вопрос: Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП? К примеру, от домовых коммуникаций идут провода СУП 6 кв мм, далее объединяются болтовыми соединениями на шине в коробке, а от этой шины к ГЗШ идет провод 10 кв мм.
15.05.2013 в 07:24:33
Necro написал : Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП? К примеру, от домовых коммуникаций идут провода СУП 6 кв мм, далее объединяются болтовыми соединениями на шине в коробке, а от этой шины к ГЗШ идет провод 10 кв мм.
Можно.
Necro написал : Вопрос насколько полно удастся ее сделать - похоже строители не оставили хвостов арматуры фундамента для подключения к СУП
Без фундамента это не СУП.
15.05.2013 в 09:29:51
Necro написал : Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП?
Налицо терминологическая путаница. Эта "коробочка" и есть щит ГЗШ, а внутри неё именно ГЗШ. А от неё идёт проводник во вводное устройство к шине PE, на которой делится PEN.
15.05.2013 в 10:19:18
andrewkhv написал : бочку солярки
На год для коттеджа расходуется 3-5 тонн, учитывая летнее потребление горячей воды.:)
15.05.2013 в 10:21:59
я про прицеп к камазу, вообще-то... а вы подумали о жестянке на 200литров?
15.05.2013 в 10:23:49
Necro
Проводник от заземлителя при этом должен идти к ГЗШ, то есть в тот самый бокс, куда идут проводники СУП.
Что касается минимальных сечений проводников, то они оговорены в 1.7.
Necro написал : Достаточно ли мощности для отопления не знаю
В межсезонье можно "греться" кондиционерами - а морозы у нас только несколько недель в году. Но резерв всё равно нужен - у нас не Италия какая.