14.05.2013 в 16:38:52

Necro написал : Или я путаю СУП и ДСУП?

Ага.

Necro написал : В доме свой электрокотел. От него ТП тоже делать нельзя?

Можно, разумеется. Мощности не маловато для электроотопления?

Necro написал : первая в списке

Проглядел. :(

Necro написал : Не совсем понял про разряд.

Разряд пойдёт с фазы на землю. И ему должна быть прямая дорога по отдельно проложенным проводникам от УЗИП к шине PE (коротюсенькая перемычка), от шины PE к ГЗШ (если они не совмещены), от ГЗШ отдельными проводниками ко всем искусственным и естественным заземлителям.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

14.05.2013 в 16:55:55

Про запрет повторного соединения PE и N я знаю, признаю, с двойной перемычкой между шинами N и PE в ВУ, при разделении PEN, перемудрил. Достаточно ли мощности для отопления не знаю, к проектированию водоснабжения и отопления отношения не имею. Но варианты только дрова и уголь, газа там пока нет. Про разряд понял, спасибо. Такой вопрос: можно ли в ВУ разделить PE и N, для них сделав шины, и, как положено, подведя проводник от повторного заземления, а ГЗШ сделать в доме, в отдельной коробке, подведя к ней второй проводник от того же контура заземления и проводники СУП, ДСУП? При этом РЕ проводники от электроустановочных будут идти на шину РЕ в РЩ и далее в ВУ, к шине разделения PEN.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.05.2013 в 16:57:52

Necro написал : варианты только дрова и уголь

Есть дизельные котлы с полной автоматикой.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.05.2013 в 17:05:48

ppkvin написал : Есть дизельные котлы с полной автоматикой.

ну если ppkvin подгонит бочку солярки, то в принципе вариант!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

14.05.2013 в 17:06:05

Necro написал : можно ли в ВУ разделить PE и N, для них сделав шины, и, как положено, подведя проводник от повторного заземления, а ГЗШ сделать в доме, в отдельной коробке, подведя к ней второй проводник от того же контура заземления и проводники СУП, ДСУП?

Проводник от искусственного заземлителя должен подключаться к той же ГЗШ, что и проводники СУП. По сути Вы предлагаете соединить ГЗШ и шину PE в ВУ проводником, который будет проходить через контур заземления и иметь сварное (вероятно) соединение в земле. Надёжнее соединить их цельным медным проводником без промежуточных соединений.

А ДСУП подключается к шине PE в ГРЩ или в нижестоящем щите.

0
Necro
Necro
Новичок

Регистрация: 27.04.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 47

15.05.2013 в 00:25:53

Переработанная схема. Сокращены трассы УЗИП, добавлены предохранитель УЗИП и общий АВ в РЩ, указаны подключения проводов СУП и ДСУП.

Вопрос: Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП? К примеру, от домовых коммуникаций идут провода СУП 6 кв мм, далее объединяются болтовыми соединениями на шине в коробке, а от этой шины к ГЗШ идет провод 10 кв мм.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.05.2013 в 07:24:33

Necro написал : Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП? К примеру, от домовых коммуникаций идут провода СУП 6 кв мм, далее объединяются болтовыми соединениями на шине в коробке, а от этой шины к ГЗШ идет провод 10 кв мм.

Можно.

Necro написал : Вопрос насколько полно удастся ее сделать - похоже строители не оставили хвостов арматуры фундамента для подключения к СУП

Без фундамента это не СУП.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

15.05.2013 в 09:29:51

Necro написал : Можно ли объединить провода СУП между собой в какой-нибудь третьей коробке и вести от нее к ГЗШ один общий провод с сечением большим, чем сечения отдельных проводов СУП?

Налицо терминологическая путаница. Эта "коробочка" и есть щит ГЗШ, а внутри неё именно ГЗШ. А от неё идёт проводник во вводное устройство к шине PE, на которой делится PEN.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

15.05.2013 в 10:19:18

andrewkhv написал : бочку солярки

На год для коттеджа расходуется 3-5 тонн, учитывая летнее потребление горячей воды.:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2013 в 10:21:59

я про прицеп к камазу, вообще-то... а вы подумали о жестянке на 200литров?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

15.05.2013 в 10:23:49

Necro

Проводник от заземлителя при этом должен идти к ГЗШ, то есть в тот самый бокс, куда идут проводники СУП.

Что касается минимальных сечений проводников, то они оговорены в 1.7.

Necro написал : Достаточно ли мощности для отопления не знаю

В межсезонье можно "греться" кондиционерами - а морозы у нас только несколько недель в году. Но резерв всё равно нужен - у нас не Италия какая.

0