Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3822329

Вопрос к тем, кто имеет в хозяйстве ТП.
Обслуживание ТП 1000 кВА, один расчетный учет. Потребление небольшое, (практически холостое).
Сбыт в последнее время активизировался предлагает установить систему АСКУЭ ссылаясь на постановление правительства №442 и страша тем, что с 1 июля, если её не установить - начнет рассчитывать не по учету а по выделенной мощности. Цена вопроса 100 тыр.
Вот хочу спроситься, ставил кто такие, нет?

К.З. написал :
Цена вопроса 100 тыр.

это цена выделенной/нормированной мощности или всё фигня с АСКУЭ?

Не ставил.

А чего боитесь то?

mvs87 написал :
А чего боитесь то?

так денег же жалко,
это цена за систему аскуэ на существующий счетчик.
GSМ передатчик, и программа на наш комп

Кому-нибудь ещё такая бумага приходила?

Регистрация: 19.02.2012 Чебоксары Сообщений: 481

Есть ТП. 2х 1000. Бумага приходила. Кажется, в апреле.
По теме. Важно какая величина максимальной (установленной) мощности присоединения, указана в Акте разграничения БПиЭО к договору на электроснабжение.
Если эта величина менее 670 кВА, то особо париться не придется. Все требования учета реально выполнить.
Вот, если эта величина не менее 670 кВА, то вступает в силу туча дополнительных требований, в т.ч. по предоставлению гарантирующему поставщику показаний почасового учета величины потребленной электроэнергии расчетными счетчиками в отчетный период. Но и тут особых нужд в АСКУЭ нет. Цепляем к электросчетчикам соответствующее устройство съема показаний, через USB подключаем его к автономному портативному компу и можем с помощью официальной проги скачивать массив почасовых показаний за любой период, вроде аж до 120 дней.
А на АСКУЭ пусть сперва ГП и СО потратятся.
2к.з. А расчетные счетчики на Вашем балансе?

Glaen21 написал :
Но и тут особых нужд в АСКУЭ нет. Цепляем к электросчетчикам соответствующее устройство съема показаний, через USB подключаем его к автономному портативному компу и можем с помощью официальной проги скачивать массив почасовых показаний за любой период, вроде аж до 120 дней.
2к.з. А расчетные счетчики на Вашем балансе?

Счетчики на нашем балансе. Если вы таким уже занимались можете подкинуть информацию?
Сейчас стоит Меркурий 230 все выхода есть.
Какая прога? Какой шлейф, устройство съема показаний? Надо ли будет программировать счетчик?
Сбыт про все это молчит как партизан

Регистрация: 19.02.2012 Чебоксары Сообщений: 481

Надо с этого начинать.

Glaen21 написал :
какая величина максимальной (установленной) мощности присоединения

Glaen21 написал :
Надо с этого начинать.

1000 кВА установленная, 714 кВА при единовременной нагрузке.
ТП наше, 1 транс, учет по высокой стороне, 1 счетчик Меркурий 230

Регистрация: 19.02.2012 Чебоксары Сообщений: 481

К.З. написал :
714 кВА при единовременной нагрузке

Это не совсем понятно.
В договоре на энергоснабжение есть Приложение 1. Паспорт электроустановки Потребителя. Там в таблице указана точка присоединения, это граница раздела, а также наименование и величина мощности присоединения. Там в таблице указанные Вами 714 кВА?
Эсли ответ Да по п. 1., то понятно, что Вы согласно Постановления 442 относитесь к Потребителям мощностью присоединения не ниже 670 кВА. Это не есть гуд. Потому, что Вам придется менять договор электроснабжения (почасовой учет) и ценовую категорию (скорее всего на 3 -ю). А сколько кВТ*Час Вы потребляете в декабре, в год?

В договоре на энергоснабжение должен быть Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Укажите, где граница.

Кто Вас питает с другой стороны границы раздела: гарантирующий поставщик, сетевая организация или иное?

К.З. написал :
учет по высокой стороне, 1 счетчик Меркурий 230

Мало данных.
В договоре на энергоснабжение должно быть Приложение в котором указан тип расчетного счетчика, трансформаторов напряжения и тока, место расположения узла расчетного учета. Он находится на границе раздела БПиЭО, на Вашей территории или где?

Кому принадлежит узел расчетного учета, с учетом того где он смонтирован: сам по себе или входит составной частью некого энергопринимающего устройства, ВВ ячейки например.

Можно в личку.