15.11.2018 в 09:33:13
sneg91 написал: я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи. Сальник - расходный элемент, и вообще говоря, через некоторое время подлежит замене, но один год это малый срок, чтобы убить сальник. Как вы там делали и что - отсюда очнь плохо видно, практически - никак :) Редко бывает, что в клапан прилетает большой кусок окалины, или еще какой мусор. Поэтому правильно снять, посмотреть, промыть, отрегулировать, чтобы работал как часы. А заниматься гаданием на кофейной гуще - идите на форум экстрасенсов - там помогут :)
15.11.2018 в 09:39:06
BV написал: sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.
Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое
15.11.2018 в 10:18:54
sneg91 написал:
BV написал: sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.
Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое
sneg91, Я уже все написал. Чудес не бывает. Разбирайте.
13.01.2020 в 22:56:21
Вопрос Сталинка, три стояка 1", подача верхняя, байпас не смещенный, т е прямо от стояка отводы до радиаторов. Отводы 3/4. Три года стоят новые радиаторы, люминь глобал вокс. Дом теплый, поэтому даже в морозы (которые в Питере нынче редки) в квартире очень тепло, ходим по пляжному, это даже при том что работает приточная вентиляция без подогрева. Короче, т к отопление центральное, то температура воды в СО меняется очень долго в зависимости от температуры за окном (потеплело , через день два водичка стала холодной и т д) Хочу поставить термо клапаны, для начала хотя бы один на пробу. Смущает то, что в двух комнатах отводы от стояка до радиаторов почти по 2 метра, сейчас затекает все в них отлично, но что будет если установить регуляторы? Второе: радиаторы два по 14 секций, занимают впритык почти все пространство ниши под окном, шаровые краны стоят прямо в начале отводов у стояков, можно ли клапан разместить не прямо у радиатора? Длина отвода почти 2м
13.01.2020 в 23:39:02
GRiNWOOD, радиаторный термоклапан Данфосс RTR-G ду20
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.01.2020 в 09:58:07
Будет ли работать при длинных отводах ? И к нему ещё надо термостатическую головку, верно?
14.01.2020 в 17:03:06
GRiNWOOD написал: Будет ли работать при длинных отводах ?
Насколько длинных? Метра полтора длиной работает хорошо. Даже с радиатором с межосевым расстоянием 350мм вместо 500мм. С 500мм работает лучше.
Но тут применена моя схема с уширением байпаса, которая усиливает циркуляцию через радиатор.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.01.2020 в 19:21:57
GRiNWOOD написал: Можно термостат размещать не прямо у радиатора?
Можно. Но только не термостат, а радиаторный термоклапан с присоединенной термоголовкой. Некоторое усложнение монтажа это вызовет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.01.2020 в 19:26:21
GRiNWOOD написал: Можно термостат размещать не прямо у радиатора?
GRiNWOOD, и даже лучше. Если речь о термочувствительной части.
14.01.2020 в 19:36:40
Inch1964 написал:
GRiNWOOD написал: Можно термостат размещать не прямо у радиатора?
Можно. Но только не термостат, а радиаторный термоклапан с присоединенной термоголовкой. Некоторое усложнение монтажа это вызовет.
Inch1964, Проще наоборот в моем случае) Конечно, я про клапан с термоголовкой
15.01.2020 в 00:52:34
Inch1964, Но тут применена моя схема с уширением байпаса
Сниму корону))), эта «твоя схема» крайний раз попадалась в ноябре, в реконструируемом здании МЧС 1958 года постройки. :) зы:не скажу, что часто вижу, но периодически попадается такое.
16.01.2020 в 23:17:28
AH-74, я могу ошибаться, но на фото нижний стык угловое соединение отростка с трубой равных размеров Оно не для ручной и не для газовой сварки. Соответственно, в доме 58 г диаметр стояка на стыке увеличен чтобы было угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой, которое можно варить электродом, ручной сваркой