andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.05.2013 в 05:09:59

Sha, Посититель умолчал о весьма важной проблеме, которая особенно актуальна в насаждаемой им системе ТТ - это защита от грозовых перенапряжений. При близких разрядах молний, не говоря уже о прямом ударе, в ВЛ наводятся электромагнитные импульсы высокого напряжения. Это чревато пробоем изоляции как в электропроводке, так и порчей бытовой техники. Данному вопросу посвящена отдельная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

21.05.2013 в 11:31:54

andrewkhv, правильно ли я понимаю, что в случае системы ТТ заземляющее устройство может рассматриваться как функциональное заземление, а схема защиты от грозовых перенапряжений будет отличаться от схемы в случае системы TN-C-S только установкой разделительного разрядника между шинами N и ГЗШ на вводе? Или все сложнее?

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

23.05.2013 в 01:49:31

По случаю заехал на дачу и немного пофотографировал. Как уже писал, ВЛ рядом с моим участком питается от КТП соседнего кооператива. По воздуху к нам приходит 4 голых алюминиевых провода:

Похоже, это общие ЩУ+ГРЩ на нашу часть кооператива.

Нет, это не промежуточный заземлитель. До верха опоры эта проволока не дотягивается, а заканчивается на корпусе верхнего щита.

На следующем столбе проводов уже 5:

Мой столб получается через 1 от столба с ГРЩ кооператива, тоже 5 проводов:

Специально прогулялся по нашему и соседнему кооперативу вдоль ВЛ и не увидел ни одного промежуточного заземлителя. В 2х местах возле опор из земли торчит проволка, на одной даже сохранился зажим под болт и это все. Пытался рассмотреть, не соединяется ли какой провод с арматурой опор - ничего такого не видно, провода висят строго на изоляторах. СИП есть только на ответвлениях, которые появились за последние пару лет. КТП оказалась далеко и я ее не нашел. ВЛ неожиданно ушла через участки и через овраг куда-то в сторону села, не стал выяснять куда именно. Состояние электрохозяйства кооператива крайне унылое. Попался на глаза незапертый щит во дворе водонапорной башни.

Надеюсь, теперь видно, что применение системы ТТ - единственный вариант. С организацией защиты от грозовых перенапряжений при системе ТТ, как оказалось, нет проблем вообще. УЗИП и даже разрядники есть в модульном иссполнении. Единственный минус устройств для системы ТТ по сравнению с TN-C-S - цена. Устройства для применения в системе ТТ вообще самые дорогие. Ориентировочно: +100евро к цене УЗИП класса 1 и +50 евро к цене УЗИП класса 2 для системы TN-C-S.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.05.2013 в 02:51:34

Sha написал : 5 проводов:

скорее всего, пятый провод - это уличное освещение

Sha написал : Попался на глаза незапертый щит во дворе водонапорной башни.

скверно. может, можно сообщить куда? сами не трогайте, неясно что там может быть под напряжением.

вообще, имхо, затея со столбиком 80мм не очень. неужели нельзя на имеющемся столбе разместить щит учета? или поставить на границе участка свой столб, чтобы потом независимо от кого-либо тянуть свои провода куда хочешь?

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

23.05.2013 в 11:09:37

andrewkhv написал : скверно. может, можно сообщить куда? сами не трогайте, неясно что там может быть под напряжением.

скажу при случае председателю или электрику, но ИМХО оно так и останется пока никто не травмирован.

andrewkhv написал : вообще, имхо, затея со столбиком 80мм не очень. неужели нельзя на имеющемся столбе разместить щит учета? или поставить на границе участка свой столб, чтобы потом независимо от кого-либо тянуть свои провода куда хочешь?

Вчера делали предварительные замеры - от столба по прямой до угла будущего строения менее 15м (вроде как промежуточная опора для СИПа и не нужна). Точная компоновка сооружений на площадке перед домом еще не известна. От имеющегося столба до границы моего участка порядка 5м. Столб, вроде тех, что на фото, к участку подвезти невозможно: из-за ширины проездов и прямых (а кое-где и острых) углов поворотов дороги столб по ним не пройдет. Когда монтировали эту ВЛ, участки еще были пустые и без заборов, было где развернуться, а теперь все застроено и огорожено. Обратил внимание, что кроме щитов кооператива, на столбах больше нигде ничего не висит, провода заводятся сразу на бытовки или постройки. Не знаю, почему так, может раньше не разрешали по-другому. Поэтому и рассматриваю вариант купить стальную квадратную трубу 80х80мм (или большего сечения) метра 4 длиной, с весом в пределах 50кг, которую можно будет перевезти на верхнем багажнике легковой машины. Под нее просверлю отверстие в земле 1,5м глубиной и забетонирую конусный воротник у основания, для устойчивости. На этом столбике можно будет прикрутить щит на толстые шпильки к внутреннему каркасу жесткости, а не на стяжки, как в случае с бетонным столбом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.