По случаю заехал на дачу и немного пофотографировал.
Как уже писал, ВЛ рядом с моим участком питается от КТП соседнего кооператива. По воздуху к нам приходит 4 голых алюминиевых провода:
Похоже, это общие ЩУ+ГРЩ на нашу часть кооператива.
Нет, это не промежуточный заземлитель. До верха опоры эта проволока не дотягивается, а заканчивается на корпусе верхнего щита.
На следующем столбе проводов уже 5:
Мой столб получается через 1 от столба с ГРЩ кооператива, тоже 5 проводов:
Специально прогулялся по нашему и соседнему кооперативу вдоль ВЛ и не увидел ни одного промежуточного заземлителя. В 2х местах возле опор из земли торчит проволка, на одной даже сохранился зажим под болт и это все. Пытался рассмотреть, не соединяется ли какой провод с арматурой опор - ничего такого не видно, провода висят строго на изоляторах. СИП есть только на ответвлениях, которые появились за последние пару лет.
КТП оказалась далеко и я ее не нашел. ВЛ неожиданно ушла через участки и через овраг куда-то в сторону села, не стал выяснять куда именно. Состояние электрохозяйства кооператива крайне унылое. Попался на глаза незапертый щит во дворе водонапорной башни.
Надеюсь, теперь видно, что применение системы ТТ - единственный вариант.
С организацией защиты от грозовых перенапряжений при системе ТТ, как оказалось, нет проблем вообще. УЗИП и даже разрядники есть в модульном иссполнении. Единственный минус устройств для системы ТТ по сравнению с TN-C-S - цена. Устройства для применения в системе ТТ вообще самые дорогие. Ориентировочно: +100евро к цене УЗИП класса 1 и +50 евро к цене УЗИП класса 2 для системы TN-C-S.