Аватар пользователя
zzaazz

Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

24.05.2013 в 09:17:10

Народ, подскажите как поступить: Монтируются простенки из ГК на 75 профиле. У заказчика закуплена(давно и поменять нет возможности) минвата толщиной 50 мм(по маркировке), но не твердая плита, а листы(т.е. легко сжать чуть не до половины толщины, чуть плотнее чем в рулонах) . Как ее зафиксировать в перегородках, чтоб со временем не просела? Пока планирую ее "поджать" дополнительным профилем 50-й. Какие есть еще варианты? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

24.05.2013 в 20:52:03

да вкрутите сквозь нее по 2-3 самореза чтоб они вошли в тело листа на 5-6 мм и куда она просядет.ну и укладывать поплотнее

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
Povstanez

Местный

Регистрация: 31.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1288

24.05.2013 в 21:13:27

подвесы в торец стойки, шнур за стойками:)

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

24.05.2013 в 21:49:33

zzaazz написал : Какие есть еще варианты?

вату в два слоя...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

24.05.2013 в 23:21:57

и нитками прошить....:)

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!